Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Черный налет , Черный налет на жилах кабеля

H0rSS
сообщение 29.3.2022, 12:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2022
Пользователь №: 59555



Привет всем! Приехал кабель 5х25 , при зачистке все жилы, даже земля, в черном налете на протяжении всего кабеля, но в разрезе все в порядке. Кабель был использован до нас, но точно не подвергался перегрузкам и был в сухом помещении (серверная). Узнать был ли он такой с завода возможности нет, но скорее всего так оно и есть. Изоляция целая, не горелая, не засохшаяся, а нормальная, гибкая, чистая. В электрике работаю около 10лет и вижу такое первый раз... Вопрос что это за налет? Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси? Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя... Или это какая-то обработка меди?
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
eugevict
сообщение 29.3.2022, 22:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) *
Вопрос что это за налет?

Сернокислой меди.
Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) *
Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя...

Можно.
Сталкивался с такими, они лет по 20-30 уже отработали. Зачищать контактную часть - обязательно.
Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) *
Или это какая-то обработка меди?

При производстве, хранении или транспортировке голого провода воздушная среда содержала окисел серы.
Возможно в изоляции вбухнули избыток серы, но вот с болтающейся изоляцией вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 30.3.2022, 4:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(eugevict @ 30.3.2022, 1:56) *
Сернокислой меди.

В производстве, хранении или транспортировке голого провода воздушная среда содержала окисел серы.
Возможно в изоляции вбухнули избыток серы.

Пока из изоляции будет диффузия серы медь продолжит окисляться (разумеется с понижением сечения).
В работе, в случае токового нагрева кабеля, сера ещё больше начнёт "пылить" и процесс ускорится.

Сера применяется для вулканизации резиноподобных пластиков. При нагреве и избытке серы вулканизация приводит к повышенной твёрдости/хрупкости пластика, со временем возможно осыпание данной изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 19:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены