![]() Потенциал на pen-шине |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потенциал на pen-шине |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 ![]() |
Коллеги, суть вопроса: пен-проводник с транса приходит в водную ячейку РУ-0,4кВ, подключение к пен-шине выполнено снаружи ячейки ( пен-шина вынесена за корпус ячейки). В принципе к пен-шине не исключено прикосновение персонала в процессе эксплуатации, возможно ли появление там опасного потенциала в аварийных режимах работы? Вроде при симметричной нагрузке ток в общей точке равен нулю
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 ![]() |
Появление напряжения на этой шине зависит от характера нагрузки (симметричности), поэтому даже при выполнении уравнивания потенциалов без выравнивания потенциалов эта шина может быть опасна для персонала наравне с токоведущими проводниками.
Gomed, то что вы писали относится к шине , которая на фото? Или это о какой то другой шине, не пойму? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 14:51 |
|
![]() |