Выдержит ли счетчик , Если номинал счётчика 5 А 220 В. Можно ли через него пускать 3-3.5 кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выдержит ли счетчик , Если номинал счётчика 5 А 220 В. Можно ли через него пускать 3-3.5 кВт |
26.3.2022, 13:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2022 Пользователь №: 59547 |
Счетчик старого образца
|
|
|
![]() |
27.3.2022, 16:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Если это СО-2М, СО-И446, то выдержит - сечение токовых катушек там с огромным запасом с целью уменьшения погрешности.
Главное при этом хорошие качественные зажимные контакты. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Олег234234 Выдержит ли счетчик 26.3.2022, 13:54
Roman D Пустить-то можно. Скорее выдержит. Только зачем? 26.3.2022, 15:13
с2н5он если длительно, то скорее всего крякнет 26.3.2022, 15:39
в горле кость Нет. От перегрузки расплавляется каркас токовой ка... 27.3.2022, 15:44
gomed12 Могу лишь подтвердить сказанноеRezo, из опыта. В С... 27.3.2022, 17:14
с2н5он пожар будет, отсидеть сколько будете? 27.3.2022, 18:14
Rezo А с чего пожару быть-то?
С относительно современны... 27.3.2022, 18:31
Roman D Щёччкики - последняя причина пожара.
Вонять - буде... 27.3.2022, 19:13![]() ![]() ![]() |
|