Коллеги, суть вопроса: пен-проводник с транса приходит в водную ячейку РУ-0,4кВ, подключение к пен-шине выполнено снаружи ячейки ( пен-шина вынесена за корпус ячейки). В принципе к пен-шине не исключено прикосновение персонала в процессе эксплуатации, возможно ли появление там опасного потенциала в аварийных режимах работы? Вроде при симметричной нагрузке ток в общей точке равен нулю
|
|
|
![]() |
26.3.2022, 22:24
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Ну а я о чем? Для кирпичных , железобетонных и и прочих неметаллических сооружений, контур заземления должен быть устроен так, чтобы выровнять потенциал внутри контура вокруг и внутри подстанции. И совсем не обязательно, чтобы он был исключительно прямоугольной формы.
А внутри подстанции, все металлопроводящие элементы, должны быть надежно соединены между собой (уравнивание потенциалов). Что напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт, это не моя выдумка, эта цифра взята из ПУЭ. Ток короткого замыкания в РУ 0.4, может достигать нескольких тысяч ампер, и даже на нескольких метрах металлической полосы при таком токе, падение напряжения может быть вполне замерено или посчитанно (не ноль на ОПЧ). PEN проводник, на подстанции, тоже должен быть надежно соединен с контуром заземления, естественно со всеми токопроводящими (металлическими) конструкциями на подстанции. При последнем условии, прикосновение к PEN-шине совершенно безопасно. Опасно откручивать от нее что-либо при работающей подстанции, может долбануть! Но это уже про квалификацию персонала Кстати, встречал ГЗШ выполненное в отдельном закрываемом шкафчике, возможно, первоначальный вопрос, ноги от туда-же растут, но причины прятать на подстанции PEN и ГЗШ в отдельные шкафчики не вижу. Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.3.2022, 22:45 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.3.2022, 9:50
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ну а я о чем? Для кирпичных , железобетонных и и прочих неметаллических сооружений, контур заземления должен быть устроен так, чтобы выровнять потенциал внутри контура вокруг и внутри подстанции. ... Вы встречали на капитальных (кирпичных) ТП устройства ВЫРАВНИВАНИЯ потенциала? Я - нет! Вы видели В НАТУРЕ, как выглядят устройства ВЫРАВНИВАНИЯ потенциала? Весьма похоже, что не видели. А выглядят они как металлическая сетка из стальных проводников (чаще всего - стальная полоса), выполненная с определённым шагом. Встречали в ТП такое? А вот в помещениях для содержания скота (фермах) - сплошь и рядом. |
|
|
Opornik Потенциал на pen-шине 25.3.2022, 13:19
sasha4312 Возможно Вы путаете пен-шину и ГЗШ?
Корпус ячейки ... 25.3.2022, 15:24
Opornik Цитата(sasha4312 @ 25.3.2022, 15:24) Возм... 25.3.2022, 15:50
Олега Цитата(Opornik @ 25.3.2022, 13:19) .. к п... 25.3.2022, 20:35
gomed12 В РУ-0,4 кВ за пределами фидера токоведущие части ... 25.3.2022, 23:50
в горле кость Цитата(gomed12 @ 25.3.2022, 23:50) ... пр... 26.3.2022, 6:22
Олега Цитата(в горле кость @ 26.3.2022, 6:22) к... 26.3.2022, 10:44
gomed12 Цитата(в горле кость @ 26.3.2022, 6:22) к... 26.3.2022, 13:40
Олега Цитата(gomed12 @ 26.3.2022, 13:40) ..В су... 26.3.2022, 14:46
sasha4312 Контур заземления должен идти вокруг всей подстанц... 26.3.2022, 15:39
Олега Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 15:39) Конт... 27.3.2022, 10:22
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 27.3.2022, 10:22) ...
Так ... 27.3.2022, 11:39
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2022, 11... 27.3.2022, 12:09
Олега Цитата(Opornik @ 25.3.2022, 13:19) пен-ши... 26.3.2022, 18:35
gomed12 Цитата(Олега @ 26.3.2022, 18:35) Показани... 26.3.2022, 20:00
Олега Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24) Ну а... 27.3.2022, 9:24

sasha4312 Цитата(Олега @ 27.3.2022, 9:24) Не знаю о... 28.3.2022, 20:38

sasha4312 Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2022, 9... 28.3.2022, 19:58
Opornik Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24) При ... 28.3.2022, 7:33
Олега Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33) чем при... 28.3.2022, 9:07
gomed12 Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33) вот хоч... 28.3.2022, 10:53
Opornik Цитата(gomed12 @ 28.3.2022, 11:53) Никак ... 28.3.2022, 12:16
Олега Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16) .. в Т... 28.3.2022, 13:37
Opornik Нормативно PEN - является токопроводящей, но не то... 28.3.2022, 14:34
gomed12 ЦитатаЧто нет систем ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА в ТП.... 27.3.2022, 13:36
Олега Цитата(gomed12 @ 27.3.2022, 13:36) Обрати... 27.3.2022, 14:53
gomed12 Где необходимы ссылки на ОРУ и ЗРУ в п. 7.4.3 проп... 27.3.2022, 17:04
Олега Цитата(gomed12 @ 27.3.2022, 17:04) Не иск... 27.3.2022, 20:19
Roman D Один деятель решил спилить на металл т.н. "от... 28.3.2022, 9:12
Олега Цитата(Roman D @ 28.3.2022, 9:12) 6х185 л... 28.3.2022, 9:35
Roman D Так и миллиамперы... того... точно так же приводят... 28.3.2022, 10:48
Roman D Кстати, есть у меня онализатор с четвермыми клещам... 28.3.2022, 11:02
gomed12 Если говорим об изолированных проводах, отмаркиров... 28.3.2022, 16:09
Opornik Появление напряжения на этой шине зависит от харак... 28.3.2022, 16:25
Олега Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 16:25) Gomed,... 28.3.2022, 20:00
gomed12 Настаивал о необходимости эквипотенциальности всег... 28.3.2022, 16:53
Opornik Цитата(gomed12 @ 28.3.2022, 17:53) Настаи... 29.3.2022, 7:08
Олега Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 7:08) Меропри... 29.3.2022, 10:20
Opornik Цитата(Олега @ 29.3.2022, 10:20) У кого и... 29.3.2022, 10:51
Олега Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51) А бето... 29.3.2022, 12:30
gomed12 Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51) из име... 29.3.2022, 12:50
Олега Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51) из име... 29.3.2022, 13:06
sasha4312 Появилось время, прикинул Вашу задачку. Получилось... 29.3.2022, 14:51
Олега Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 14:51) Появ... 29.3.2022, 16:05
Олега Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 14:34) г-н Ол... 28.3.2022, 19:50
sasha4312 Цитата(Олега @ 28.3.2022, 19:50) Вы может... 28.3.2022, 22:26
Олега Цитата(sasha4312 @ 28.3.2022, 20:38) Вы с... 28.3.2022, 23:34
sasha4312 Согласен, но я напряжение прикосновения предлагал ... 29.3.2022, 0:14
Олега Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 0:14) Согла... 29.3.2022, 2:47![]() ![]() ![]() |
|