![]() Потенциал на pen-шине |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потенциал на pen-шине |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 ![]() |
Коллеги, суть вопроса: пен-проводник с транса приходит в водную ячейку РУ-0,4кВ, подключение к пен-шине выполнено снаружи ячейки ( пен-шина вынесена за корпус ячейки). В принципе к пен-шине не исключено прикосновение персонала в процессе эксплуатации, возможно ли появление там опасного потенциала в аварийных режимах работы? Вроде при симметричной нагрузке ток в общей точке равен нулю
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
пен-шина вынесена за корпус ячейки пен-шина в ячейке РУ-0,4кВ Показания не сходятся .. ![]() Контур заземления должен идти вокруг ... поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно... напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт. Можете утверждать, что с одним контуром (и пол не железный) - Uпр.≤50 В ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |