Система уравнивания потенциалов в здании , рис.1.7.7 ПУЭ

Котов Сергей
сообщение 18.6.2008, 10:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Коллеги, доброго времени суток!

Позвольте предложить обсуждение вышеупомянутого рисунка (шестое и седьмое издание ПУЭ, 2007)... Лично у меня возникают некоторые вопросы...
1) Так что же все таки ОСУП и ДСУП...???

2) Как правильно понимать нулевой защитный проводник РЕ (при помощи которого мы выполняем ЗАНУЛЕНИЕ оборудования), который расходится по пути передачи электроэнергии - он является НУЛЕВЫМ защитным или проводником ОСУП...??? Я понимаю, что проводник ОСУП - это проводник, соединяющий на вводе в здание на ГЗШ перечисленное п.1.7.82 (Ме коммуникации, воздуховоды вентиляции и кондиционирования, заземляющее устройство (повторное заземление на вводе))...

3) И необходимо ли выполнять шунтирование НУЛЕВОГО защитного проводника проводниками, уже не основной, а дополнительной системы уравнивания потенциалов.... Почему на рис. 1.7.7 проводник РЕ со второго этажа ужодит на третий этаж вычислительного оборудования и становится проводником ДСУП, а не остается нулевым защитным??? И откуда вообще тянуть проводники ДСУП... С группового, распределительного или питающего щита (в котором или возле которого расположена ГЗШ) ???

Имеются в виду не жилые, а общественные здания и производственные....

Используемая литература - ПУЭ, Карякин, СО по молниезащите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электроник1
сообщение 18.6.2008, 18:44
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



нулевой защитный провод- это нулевой защитный, а не провод СУП. Это, я думаю, сделано для того, что если вдруг перегорит нулевой рабочий провод и какие-то проводящие части чего-то там будут доступны прикосновению, чтобы произошла одна из защитных мер- автоматическое отключение. И вообще всё зануление делается для автоматического отключения.
Шунтирование нулевого защитного провода, насколько я знаю, не делается.
Провода ДСУП тянут, насколько я знаю, тянут или с ГЗШ или с того места, где подключен этот участок- с РЕ-шины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 6:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены