СП 31-110-2003 устанавливает возможность укрупненного расчета удельных электрических нагрузок таблица 6,14. Вопрос какую мощность понимать под удельной нагрузкой - установленную или расчетную?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Роман Котовский
сообщение 18.6.2008, 12:47
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Удельная нагрузка, это расчётная нагрузка на метр кв. или посадочное (рабочее) место. Коеффициенты спроса уже учтены. Просто перемножаем нагрузку и площадь (кол-во мест) и делим на коэффициент мощности (табл 4.12)