Электрификация садового поселка , Сколько дач на один трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрификация садового поселка , Сколько дач на один трансформатор |
| Гость_Гость_Гость-Юрий_*_* |
16.6.2008, 21:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, ответить на вопрос: сколько можно подключить садовых участков к существующему трансформатору? Трансформатор ТМГ-100/10 100 KVA. Расположен в центре поселения. На один участок выделено 16А. Я где-то встречал такое понятие как коэффиц. одновременности. Какой он для дачных (садовых) поселений ? Заранее благодарен за ответ ! |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Гость-Юрий_*_* |
17.6.2008, 12:16
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Большое спасибо за Ваш ответ !
Не скажите как называется этот документ и в частности табл.6.1 ? Мне придется ссылаться на этот нормативный документ в разговоре с руководством садов. товарищества. |
|
|
Гость_Гость-Юрий_* Электрификация садового поселка 16.6.2008, 21:39
savelij В соотв. с СП31-110-2003 табл. 6.1 на тр-р 100кВА,... 16.6.2008, 21:51
savelij Свод правил по проектированию и строительству
СП 3... 17.6.2008, 12:26
Гость_Гость-Юрий_* Большое спасибо за помощь !!! 17.6.2008, 14:17![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 6:59 |
|
|
|
|