![]() учет электроэнергии , учет реактивной электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() учет электроэнергии , учет реактивной электроэнергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
Уважаемые форумчане! У меня вот какая ситуация: Нежилое помещение оборудовано электрическим котлом мощностью 14КВт и 30 лампочек освещения по 15 Вт. Котел оборудован автоматикой (анализирует температуру воздуха, температуру в помещении и выбирает режим работы). Счет за электроэнергию прилетел за месяц 110 000!!! На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии. Недавно помещение оборудовали ИПУ Меркурий 258 с выносным пультом. Начал разбираться: выяснилось, что за ночь, (освещение не использовалось вообще) разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт! На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр, а по двум другим - 9 и 8,5 соответственно. У меня вопрос: учитывает ли ИПУ реактивную энергию, или все-же считает только потребленную активную? Если только активную - кто съел столько электричества?
Причина редактирования: не глухие, его орать то
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это не активная мощность, а ток. Полный.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
[quote name='Roman D' date='1.2.2022, 16:41' post='575583']
Это не активная мощность, а ток. Полный. [/quot Сбытовая намеряла 12 КВт за полчаса. А у меня там котел 14 КВт и 20 лампочек по 15 Вт. Утверждают, что все нормально. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Сбытовая намеряла 12 КВт за полчаса На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии. 1. А что намерял за то же время счетчик на котле? 2. Можно увидеть реальную схему подключения котла и насоса к сети? Особенно интересуют земли и нули. 3. Проверяли утечку ТЭНов и насоса на воду (на корпус котла, на землю)? Конечно, при полностью отключенном от сети котле. 4. Есть ли УЗО в схеме питания котла? Кажись, для бытовой техники с ТЭНами эта штука настоятельно рекомендована (я бы сказал, обязательна?) к применению. В ваших интересах разобраться и писать сюда не только вопросы, но и ответы. Для сбытовой такая ситуация конечно будет "нормальной", счетчик-то мотает в их сторону. А вам, помимо лишних расходов на ээ, может "прилететь" и ускоренная электрохимическая коррозия не только котла, но и системы отопления, если бардак с утечками и землями. Хотите потоп среди зимы? ИМХО |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 23:20 |
|
![]() |