Схема щита в частном доме 3 фазы 15 кВт , Просьба дать рекомендации по составленной мной схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема щита в частном доме 3 фазы 15 кВт , Просьба дать рекомендации по составленной мной схеме |
31.1.2022, 9:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59355 |
Добрый день. Просьба дать советы и ответить на некоторые вопросы по составленной мной схеме:
1. Правильно ли составлена схема? 2. Достаточно одно полюсных Автоматов (20А) перед Реле напряжения или надо двухполюсные. Они задуманы как выключатели для работы с отдельной фазой без отключения двух оставшихся. 3. Кто как относится к подключению автоматов к потребителям через кросс-модули. Стоит ли между УЗО (30мА) и Автоматами поставить кросс-модули (для оперативного перекидывания жизненно важных Автоматов с фазы на фазу) . Этой осенью был случай, что несколько дней напряжение было только на одной фазе. 4. Можно корпус бензогенератора подключить к шине заземления в щите, или для генератора делать отдельное заземление корпуса? |
|
|
![]() |
31.1.2022, 14:29
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Кросс-модули? Красиво, конечно, но лишние винты, лишние точки нагрева и потерь, куча проводков. Зачем? Опять же цена. Имхо, шинка распределительная, она же гребёнка проще дешевле, занимает меньше места. -------------------- |
|
|
||
HanCa Схема щита в частном доме 3 фазы 15 кВт 31.1.2022, 9:43
HanCa Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.1.2022, 14:2... 31.1.2022, 16:25
Shura_with_KINEF Защитный контакт розетки должен быть соединён с ра... 31.1.2022, 20:28
HanCa А что насчет Автоматов после вольтметра? Оставить ... 1.2.2022, 9:38
Shura_with_KINEF Есть нюанс.
В голове каждой группы АВ стоит УЗО. Е... 1.2.2022, 12:34![]() ![]() ![]() |
|