![]() Трёхфазная и однофазная мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трёхфазная и однофазная мощности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Простая ситуация: Есть трёхфазный трансформатор 6кВА. Вторичное линейное напряжение 220В (схема вторички звезда, ноль не используется). Если к нему подключить однофазную нагрузку на линейное напряжение. Какой будет максимальная мощность на фазах А-В, В-С, А-С? Подскажите пожалуйста, ато совсем туплю
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Вычитал что при несимметричной нагрузке правильно посчитать токи можно только методом трехфазных симметричных составляющих. И вторичная обмотка должна быть собрана в треугольник. В связи с этим такой вопрос: У меня есть 4 куска светодиодной ленты. Каждый кусок - однофазный на 600 Вт. Запитать ленту нужно от трёхфазного трансформатора. Какой должна быть мощность трансформатора и соединение обмоток? Я считал так: Так как ленты 4, то на 1 фазе будет висеть 2 куска суммарной мощностью 1200 Вт, значит мне нужен трансформатор с мощностью 1200х3=3600, ближайший 4 кВА. На первичке мне необходимо переключение Д/У, а вторичную обмотку хотел соединить в У, но теперь думаю что мощность рассчитывать таким образом нельзя, а соединение У/У для несимметричной нагрузки использовать не стоит. Как Вы считаете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
У меня есть 4 куска светодиодной ленты. Каждый кусок - однофазный на 600 Вт. Запитать ленту нужно от трёхфазного трансформатора. Какой должна быть мощность трансформатора и соединение обмоток? Я считал так: Так как ленты 4, то на 1 фазе будет висеть 2 куска суммарной мощностью 1200 Вт, значит мне нужен трансформатор с мощностью 1200х3=3600, ближайший 4 кВА. Вы слишком лехко и запросто приравняли Вт и ВА. Я правильно догадываюсь, что лента подключается через драйвер? Если да, и драйвер без PFC (это обычно), то типичный PF драйвера 0,6-0,7, на всяк берём худший PF=0,6. Тогда ваш расчот будет выглядеть так: 600 Вт / 0,6 = 1000 ВА, на фазе с двумя лентами будет 2 кВА, значит нужен трансформатор 2 кВА * 3 = 6 кВА. Но есть ещё вариант каждую фазу выпрямить и запитать все драйверы постоянкой после выпрямителей. Тогда все фазы будут нагружены одинаково и хватит трансформатора 4 кВА. Но для этого нужно: 1) вторички должны быть не в треугольнике и не в звезде, а в виде трёх изолированных обмоток; 2) на каждую обмотку свой диодный мост; 3) выходы трёх диодных мостов соединить параллельно; 4) драйверы должны быть расчитаны на питание от DC. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |