Может кто сможет помочь.
Сделали 6 коробов, в каждом коробе по 80 ламп (60 - 36, 10 - 54, 10 - 18), дроссели соответствуют длине (правда в основном на них написано что то 170, но попадаются с 140), стартеры универсальные чего то 11, все это осрам. На каждый короб автомат, узо и внутри общий конденсатор. На короб идет три фазы, на каждой фазе примерно 26-28 ламп, лампы собраны по семь штук (высота короба 1.5 м), правда перемычка получается на 14 ламп, монтажный провод 0.75. Напряжение на входе стабильное 218-225 на все короба (падение при включении практически отсутствует), перекосов по токам нет ни в щитке, ни в коробе, дроссели греются согласно маркировке. Таким образом мы сделали не одну сотню коробов.
А на одном объекте включаешь один короб вроде начинает гореть нормально (правда может начать мигать какая нибудь лампа), включаешь все шесть начинается цветомузыка, не то что бы все лампы, и даже может одни и те же, но они то мигают (не переливаются, а именно мигают в частотой от пол секунды до 3 секунд), то горят нормально, а в это время начинают мигать другие (мигает 5-10 процентов ламп), при чем сегодня один почти не мигает, а завтра именно он и играет.
Поставили все новое (кроме проводки и конденсатора), потом проверили все контакты, заменили стартеры, провели замеры, включая даже токов дросселей. Закрываешь лицо начинают мигать, снимаешь лицо что б чего нибудь замерить, то что мигает прекращает мигать, начинает в другом месте (ну это из серии совпадений и издевательства).
Потратил кучу времени и средств, решение найти не смог, электрики - практики разводят руками, главный энергетик и инженер здания молча жалеют, хорошо сейчас круглосуточно светло, но придет же эта осень.
За результат готов отблагодарить, за совет проставиться.

С надеждой, Дмитрий. korothkin(DOG)rambler.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 16.6.2008, 18:41
Сообщение #2





Гости






Проверить контакты ( влияние – вибрация, температура, слабый прижим)
Проверить соответствие дросселя, стартера рабочему току лампы.
(иногда, очень редко попадается брак или Б.У.)
Меняй местами стартеры. Обрати внимание они разные.
Большое количество ламп включают секциями.
Конденсатор предназначен для прохождения тока самоиндукции дросселя,
во время размыкания контакта стартера, и пробоя высоким напряжением л/лампы.