люминесцентные лампы в рекламе , мигают как хотят |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
люминесцентные лампы в рекламе , мигают как хотят |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
16.6.2008, 16:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Может кто сможет помочь.
Сделали 6 коробов, в каждом коробе по 80 ламп (60 - 36, 10 - 54, 10 - 18), дроссели соответствуют длине (правда в основном на них написано что то 170, но попадаются с 140), стартеры универсальные чего то 11, все это осрам. На каждый короб автомат, узо и внутри общий конденсатор. На короб идет три фазы, на каждой фазе примерно 26-28 ламп, лампы собраны по семь штук (высота короба 1.5 м), правда перемычка получается на 14 ламп, монтажный провод 0.75. Напряжение на входе стабильное 218-225 на все короба (падение при включении практически отсутствует), перекосов по токам нет ни в щитке, ни в коробе, дроссели греются согласно маркировке. Таким образом мы сделали не одну сотню коробов. А на одном объекте включаешь один короб вроде начинает гореть нормально (правда может начать мигать какая нибудь лампа), включаешь все шесть начинается цветомузыка, не то что бы все лампы, и даже может одни и те же, но они то мигают (не переливаются, а именно мигают в частотой от пол секунды до 3 секунд), то горят нормально, а в это время начинают мигать другие (мигает 5-10 процентов ламп), при чем сегодня один почти не мигает, а завтра именно он и играет. Поставили все новое (кроме проводки и конденсатора), потом проверили все контакты, заменили стартеры, провели замеры, включая даже токов дросселей. Закрываешь лицо начинают мигать, снимаешь лицо что б чего нибудь замерить, то что мигает прекращает мигать, начинает в другом месте (ну это из серии совпадений и издевательства). Потратил кучу времени и средств, решение найти не смог, электрики - практики разводят руками, главный энергетик и инженер здания молча жалеют, хорошо сейчас круглосуточно светло, но придет же эта осень. За результат готов отблагодарить, за совет проставиться. С надеждой, Дмитрий. korothkin(DOG)rambler.ru |
|
|
![]() |
| Гость_Viktor__2008_* |
16.6.2008, 18:41
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Проверить контакты ( влияние – вибрация, температура, слабый прижим)
Проверить соответствие дросселя, стартера рабочему току лампы. (иногда, очень редко попадается брак или Б.У.) Меняй местами стартеры. Обрати внимание они разные. Большое количество ламп включают секциями. Конденсатор предназначен для прохождения тока самоиндукции дросселя, во время размыкания контакта стартера, и пробоя высоким напряжением л/лампы. |
|
|
Гость_Дмитрий_* люминесцентные лампы в рекламе 16.6.2008, 16:52
AlexPetrov А если это всё-таки сеть? Есть возможность взять с... 16.6.2008, 17:24
Гость Короб 13м на 1.5м, дешевле новый сделать чем перев... 16.6.2008, 17:39
AlexPetrov Стало быть, питание ставите вне сомнений. Решайтес... 16.6.2008, 18:42
Viktor__2008 Все может быть. 16.6.2008, 19:15
Damaje Цитата(Viktor__2008 @ 16.6.2008, 19:15) В... 16.6.2008, 19:27
Viktor__2008 Иногда такое сделают даже интересно становится.
О... 16.6.2008, 19:30
donvovchik возникло 2 вопроса:
-тип ЛЛ
-их УХЛ?
Может не соот... 16.6.2008, 22:30
Viktor__2008 Похоже ошибка монтажа, провод не туда подсоединил... 16.6.2008, 23:55![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 9:38 |
|
|
|
|