Добрый день уважаемые форумчане!
Скажите пожалуйста что будет если: а. К автомату 16А подключить кабель 1.5 кв. и дать нагрузку 3.5 кв. Кабель нагреется и автомат сработает? Или кабель будет греться и автомат не сработает? б. К автомату 16 А подключить кабель 4 кв. Чем это чревато? Спасибо! |
|
|
![]() |
25.1.2022, 12:51
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
3,5 квт это примерно 16 а. Не отключится никогда.
Чтоб автомат вообще (далеко не каждый) когда-нибудь отключился, в теории надо более 18 А. Гарантировано - 23, и то до срабатывания может пройти часа два. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|