Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2018 Пользователь №: 54883 |
Коллеги. Столкнулся с проблемой. Практически (~7 лет) новая БКТП. 2 ТР ТМГ 1000 кВА. Без нагрузки выдают идеально симметричные фазные и линейные напряжения (230/400). После включения нагрузки (25ти этажный МКД) начинаются скачки напряжения, плюс напряжение в РУ 0.4 кВ ТП повышается (240/420)
Трансформаторы испытавали. Обрывов нулей нигде нет. С контуром все в порядке. Загрузка трансформаторов процентов на 30 от номинала. Вопрос. Могут ли приемники потребителя выдать такой эффект (повышение напряжения в источнике питания) и за счет чего. Спасибо. |
|
|
![]() |
| Гость_в горле кость_* |
22.1.2022, 12:54
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
Bryan Holland Повышение напряжение в РУ 0.4 кВ 21.1.2022, 19:29
sasha4312 Если нагрузка 30%, попробуйте питать от трансформа... 21.1.2022, 20:52
Bryan Holland Цитата(sasha4312 @ 21.1.2022, 20:52) Если... 21.1.2022, 21:39
Матвеич Цитата(Bryan Holland @ 21.1.2022, 21:39) ... 12.2.2022, 22:37
Roman D А на высокой стороне все норм? 21.1.2022, 22:16
sasha4312 Я предложил попробовать в параллель и порознь, с в... 21.1.2022, 22:54
Delta А что с реактивной мощностью? И чем мерили напряже... 3.6.2022, 23:47![]() ![]() ![]() |
|