Коллеги. Столкнулся с проблемой. Практически (~7 лет) новая БКТП. 2 ТР ТМГ 1000 кВА. Без нагрузки выдают идеально симметричные фазные и линейные напряжения (230/400). После включения нагрузки (25ти этажный МКД) начинаются скачки напряжения, плюс напряжение в РУ 0.4 кВ ТП повышается (240/420)
Трансформаторы испытавали. Обрывов нулей нигде нет. С контуром все в порядке. Загрузка трансформаторов процентов на 30 от номинала.

Вопрос. Могут ли приемники потребителя выдать такой эффект (повышение напряжения в источнике питания) и за счет чего.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_в горле кость_*
сообщение 22.1.2022, 12:54
Сообщение #2





Гости






Цитата(Bryan Holland @ 21.1.2022, 19:29) *
Вопрос. Могут ли приемники потребителя выдать такой эффект (повышение напряжения в источнике питания) и за счет чего.
Спасибо.

Что там за потребители? Сейчас в МКД может быть что угодно.. Вплоть до мини-завода по обогащению урана.. icon_smile.gif