Господа испытатели Помогите разобраться.
Есть офисное здание. Нужно испытать мегоомметром сеть освещения. Понимаю, что нужно отключить все светодиодные светильники (более 1000 штук). Как я понял, никто этим не занимается, пишут липовые протоколы. Как Вы (на практике) испытываете осветительные сети? |
|
|
![]() |
18.1.2022, 21:00
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 пункт 6.4.3.3
Цитата Сопротивление изоляции должно быть измерено: a) между токоведущими проводниками и b) между токоведущими проводниками и защитным проводником, присоединенным к заземляющему устройству. Когда это целесообразно, при выполнении этого измерения проводники, находящиеся под напряжением, могут быть соединены между собой. На практике может оказаться необходимым выполнить это измерение в процессе монтажа электроустановки до подключения оборудования. Если цепь содержит оборудование, которое может повлиять на результат, измерение должно выполняться только между токоведущими проводниками, соединенными между собой, и землей. То есть имеем право не отключать нагрузку, между фазами мерим только на приемо-сдаточных, а лучше после прокладки кабеля в процессе монтажа (я обычно так и делал - перед подключением кабеля измерял изоляцию между жилами и записывал). Впрочем не далее как в декабре "стрельнул" кабель, "задранный" при прокладке (в таком состоянии объект приняли) и похоже ещё один на подходе на этом же объекте... Чуть ниже в том же пункте Цитата Если отключение такого оборудования нецелесообразно по практическим соображениям (например, фиксированно установленных штепсельных розеток, содержащих УЗИП), значение испытательного напряжения отдельной цепи может быть понижено до 250 В постоянного тока, но сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм. Кстати про откидывание нейтрали там же Цитата Для улучшения условий измерения нейтральный проводник должен быть отключен от главного заземляющего зажима [главной заземляющей шины (ГЗШ)]. В системах TN-C измерение следует выполнять между токоведущими проводниками и PEN-проводником. Старый ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) в этом плане понятнее, но такого "ценного" пункта в нём нет, хотя в целом похоже Цитата а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди "два к двум" относительно друг друга. Примечание - На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов; б) между каждым из токоведущих проводников и "землей". Примечания 1 В системе заземления TN-C PEN-проводник рассматривают как часть "земли". 2 Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе Про откидывание нейтрали и измерение на землю тоже есть Цитата Если в состав цепи входят электронные приборы, то должно быть измерено сопротивление изоляции между соединенными вместе фазными и нулевым рабочим проводниками и "землей". Примечания 1 Эта мера предосторожности необходима в связи с тем, что проведение испытания без соединения токоведущих проводников может привести к повреждению электронных приборов. 2 Для измерения нейтральный проводник должен быть отделен от защитного проводника. 3 В системах TN-C измерение проводят между токоведущими проводниками и PEN-проводником. 4 В пожароопасных помещениях сопротивление изоляции измеряют между токоведущими проводниками. На практике может возникнуть необходимость провести измерение во время монтажа электроустановки до подключения оборудования. И кстати приложение Н старого ГОСТ Цитата Н.4 В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытаний электроустановок. противоречит новому Цитата 6.4.4.2 В случае приемо-сдаточных испытаний расширения или модификации существующей установки отчет может содержать рекомендации об уместных исправлениях и улучшениях. 6.5.3.3 Отчет может содержать рекомендации по ремонту и модернизации установки для приведения ее, насколько возможно, в соответствие с действующими стандартами. Сроки испытаний остались, а пункт про сроки хранения отчетов пропал Цитата Н.5 Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной организации не менее шести лет.
Сообщение отредактировал Delta - 18.1.2022, 21:05 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
|
|
19.1.2022, 9:17
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 |
ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 пункт 6.4.3.3 То есть имеем право не отключать нагрузку, между фазами мерим только на приемо-сдаточных, а лучше после прокладки кабеля в процессе монтажа (я обычно так и делал - перед подключением кабеля измерял изоляцию между жилами и записывал). Впрочем не далее как в декабре "стрельнул" кабель, "задранный" при прокладке (в таком состоянии объект приняли) и похоже ещё один на подходе на этом же объекте... Чуть ниже в том же пункте Кстати про откидывание нейтрали там же Старый ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) в этом плане понятнее, но такого "ценного" пункта в нём нет, хотя в целом похоже Про откидывание нейтрали и измерение на землю тоже есть И кстати приложение Н старого ГОСТ противоречит новому Сроки испытаний остались, а пункт про сроки хранения отчетов пропал Спасибо, очень выручили. |
|
|
garrin33 Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике? 12.1.2022, 17:26
Shapiton Цитата(garrin33 @ 12.1.2022, 17:26) Госпо... 12.1.2022, 17:32
НИР Цитата(Shapiton @ 12.1.2022, 19:32) Неа.
... 13.1.2022, 6:05
Shapiton Цитата(НИР @ 13.1.2022, 6:05) Интересно, ... 13.1.2022, 9:29
sasha4312 Добавлю, после отключения от щита входного N, н... 12.1.2022, 19:36
с2н5он тогда участок будет не проверен, халтура 13.1.2022, 12:26
Shapiton Цитата(с2н5он @ 13.1.2022, 12:26) тогда у... 13.1.2022, 12:51
Delta Между фазой и нулем современное освещение померить... 17.1.2022, 23:07
garrin33 Цитата(Delta @ 18.1.2022, 0:07) Между фаз... 18.1.2022, 14:18![]() ![]() ![]() |
|