Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике? , Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике? , Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике? |
12.1.2022, 17:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 |
Господа испытатели Помогите разобраться.
Есть офисное здание. Нужно испытать мегоомметром сеть освещения. Понимаю, что нужно отключить все светодиодные светильники (более 1000 штук). Как я понял, никто этим не занимается, пишут липовые протоколы. Как Вы (на практике) испытываете осветительные сети? |
|
|
![]() |
17.1.2022, 23:07
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Между фазой и нулем современное освещение померить нереально, не отключив все светильники. Поэтому только до выключателя.
Новый ГОСТ позволят снизить напряжение до 250 В, иногда помогает. когда какой-нибудь блок питания "висит"... Поэтому откидываем ноль и пытаемся получить адекватное значение, которое и пишем во все столбцы протокола Сообщение отредактировал Delta - 17.1.2022, 23:09 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
|
|
18.1.2022, 14:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 |
Между фазой и нулем современное освещение померить нереально, не отключив все светильники. Поэтому только до выключателя. Новый ГОСТ позволят снизить напряжение до 250 В, иногда помогает. когда какой-нибудь блок питания "висит"... Поэтому откидываем ноль и пытаемся получить адекватное значение, которое и пишем во все столбцы протокола Подскажите, если не трудно, какой новый ГОСТ? |
|
|
garrin33 Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике? 12.1.2022, 17:26
Shapiton Цитата(garrin33 @ 12.1.2022, 17:26) Госпо... 12.1.2022, 17:32
НИР Цитата(Shapiton @ 12.1.2022, 19:32) Неа.
... 13.1.2022, 6:05
Shapiton Цитата(НИР @ 13.1.2022, 6:05) Интересно, ... 13.1.2022, 9:29
sasha4312 Добавлю, после отключения от щита входного N, н... 12.1.2022, 19:36
с2н5он тогда участок будет не проверен, халтура 13.1.2022, 12:26
Shapiton Цитата(с2н5он @ 13.1.2022, 12:26) тогда у... 13.1.2022, 12:51
Delta ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 пункт 6.4.3... 18.1.2022, 21:00
garrin33 Цитата(Delta @ 18.1.2022, 22:00) ГОСТ Р 5... 19.1.2022, 9:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 17:47 |
|
|
|
|