Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике? , Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике?

garrin33
сообщение 12.1.2022, 17:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.8.2021
Пользователь №: 58787



Господа испытатели Помогите разобраться.
Есть офисное здание. Нужно испытать мегоомметром сеть освещения. Понимаю, что нужно отключить все светодиодные светильники (более 1000 штук). Как я понял, никто этим не занимается, пишут липовые протоколы.
Как Вы (на практике) испытываете осветительные сети?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Delta
сообщение 17.1.2022, 23:07
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Между фазой и нулем современное освещение померить нереально, не отключив все светильники. Поэтому только до выключателя.
Новый ГОСТ позволят снизить напряжение до 250 В, иногда помогает. когда какой-нибудь блок питания "висит"...
Поэтому откидываем ноль и пытаемся получить адекватное значение, которое и пишем во все столбцы протокола art.gif

Сообщение отредактировал Delta - 17.1.2022, 23:09


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garrin33
сообщение 18.1.2022, 14:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.8.2021
Пользователь №: 58787



Цитата(Delta @ 18.1.2022, 0:07) *
Между фазой и нулем современное освещение померить нереально, не отключив все светильники. Поэтому только до выключателя.
Новый ГОСТ позволят снизить напряжение до 250 В, иногда помогает. когда какой-нибудь блок питания "висит"...
Поэтому откидываем ноль и пытаемся получить адекватное значение, которое и пишем во все столбцы протокола art.gif

Подскажите, если не трудно, какой новый ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 17:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены