Господа испытатели Помогите разобраться.
Есть офисное здание. Нужно испытать мегоомметром сеть освещения. Понимаю, что нужно отключить все светодиодные светильники (более 1000 штук). Как я понял, никто этим не занимается, пишут липовые протоколы. Как Вы (на практике) испытываете осветительные сети? |
|
|
![]() |
13.1.2022, 12:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23215 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда участок будет не проверен, халтура
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
garrin33 Как испытать сеть освещения мегоомметром на практике? 12.1.2022, 17:26
Shapiton Цитата(garrin33 @ 12.1.2022, 17:26) Госпо... 12.1.2022, 17:32
НИР Цитата(Shapiton @ 12.1.2022, 19:32) Неа.
... 13.1.2022, 6:05
Shapiton Цитата(НИР @ 13.1.2022, 6:05) Интересно, ... 13.1.2022, 9:29
sasha4312 Добавлю, после отключения от щита входного N, н... 12.1.2022, 19:36
Shapiton Цитата(с2н5он @ 13.1.2022, 12:26) тогда у... 13.1.2022, 12:51
Delta Между фазой и нулем современное освещение померить... 17.1.2022, 23:07
garrin33 Цитата(Delta @ 18.1.2022, 0:07) Между фаз... 18.1.2022, 14:18
Delta ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 пункт 6.4.3... 18.1.2022, 21:00
garrin33 Цитата(Delta @ 18.1.2022, 22:00) ГОСТ Р 5... 19.1.2022, 9:17![]() ![]() ![]() |
|