Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытание кабелея ВВГнг-LS - 6кВ с ПВХ изоляцией в эксплуатации

garrin33
сообщение 29.12.2021, 9:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.8.2021
Пользователь №: 58787



Добрый день.
На станции около ста кабелей 6 кВ из ПВХ изоляции ВВГнг. Как испытывать этот кабель в эксплуатации, выпрямленным напряжением (согласно объемам и нормам) или 0,1 Гц (согласно ГОСТ).
Ссылаться на СТО Россетей не могу, т.к. не принято предприятием.
Как Вы испытываете кабели 6 кВ из ПВХ изоляции ВВГнг и как они в эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 9.1.2022, 14:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23166
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.) 15 кВ.


--------------------