Есть вопрос, на который мы ищем ответ.
Хочется получить помощь форумчан. Вводные: есть поселок в МО (можно считать его СНТ), эл. питание в который идёт по ВЛ-10кВ и подается в нашу частную КТП. В этой КТП установлен общий счетчик ЭЭ. Это прибор коммерческого учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN От КТП выполнена разводка силовой сети по участкам поселка, в каждый дом поселка. Перед каждым участком также установлен счетчик ЭЭ (на схеме они от 1 до 30). Это технические приборы учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-01 PQRSIN. Вся сеть 3-х фазная, построена относительно недавно (в 2013 году), работы выполнены по проекту. Все кабельные соединения между КТП и абонентами выполнены бронированным кабелем, закопанным в землю. Схематично приложил ниже. Хотя уверен что профи и так поймут )) В данный момент мы оплачиваем счета по общему счетчику (ОПУ), а индивидуальные (ИПУ) используем для того, что бы определить потребление каждого жителя. Проблема: при анализе собранных показаний выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ. Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 То есть разница от 25 до 40% И совершенно непонятно почему так ![]() Показания учитываются только общие - без разделения на Т1/Т2. Поэтому версия о том, что может быть разница в установках времени не подтвердилась. Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную). Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца. К общему счетчику я еще не подключился (пока не успел). и данные из него я еще не считал - сделаю это как-нибудь в выходные. Собственно вопрос: в какую сторону "копать"?? На какие параметры счетчиков смотреть? Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве? |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. по какому нормативу?
2. за 3 года точно нет, если правильно помню раз в 6 мес. проверка производится 3. ПУ чей? сетевой или ваш? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
1. по какому нормативу? думаю что норматив для жилых домов естьно вот тут и вопрос - а как он будет применен в данном случае?? Если я верно помню наш договор, то в нем указано что мощность выделена "... для жилого дома". То есть не для поселка в ХХ домов, а для одного. 2. за 3 года точно нет, если правильно помню раз в 6 мес. проверка производится поверка раз в 10 лет для нашего ПУ3. ПУ чей? сетевой или ваш? интересный вопросв данном случае думаю что ПУ наш, так как КТП вся наша. РСО себе на баланс её не принимали, и "нутро" КТП предполагаю что наше. Пломбы на ПУ есть, что как я понимаю означает что ПУ принимали РСО когда-то, и видимо должны были проверить корректность подключения. счётчик всё-таки чей? акт проверки, подписанный РСО есть на руках? есть много актов в договоре4. пломбы РСО? влепят по максимуму безучётку например есть такие (2 шт): Акт технической проверки средств учета эл. энергии этот акт подписан зам нач. отдела организации развития СУЭ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поверка раз в 10 лет для нашего ПУ я не про поверку, а про проверку схемы подключения и т.д.и "нутро" КТП предполагаю что наше. выясните в РСО, если ихний, то даже не думайте тронутьАкт технической проверки средств учета эл. энергии показать можете и свежее ничего нет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
я не про поверку, а про проверку схемы подключения и т.д. аа... ясно.это отдельная услуга в РСО (Россети, МосЭнергоСбыт)? не, такую не заказывали выясните в РСО, если ихний, то даже не думайте тронуть то есть в личном кабинете написать запрос вида: а прибор учета ваш, или мой, так?показать можете и свежее ничего нет? с момента установки в 2013 году РСО у нас не были, и ничего не делалитак что акты есть только от 2013 года ТО КТП проводит наш подрядчик Акты: Сообщение отредактировал larico - 8.1.2022, 18:12 |
||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |