Есть вопрос, на который мы ищем ответ.
Хочется получить помощь форумчан. Вводные: есть поселок в МО (можно считать его СНТ), эл. питание в который идёт по ВЛ-10кВ и подается в нашу частную КТП. В этой КТП установлен общий счетчик ЭЭ. Это прибор коммерческого учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN От КТП выполнена разводка силовой сети по участкам поселка, в каждый дом поселка. Перед каждым участком также установлен счетчик ЭЭ (на схеме они от 1 до 30). Это технические приборы учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-01 PQRSIN. Вся сеть 3-х фазная, построена относительно недавно (в 2013 году), работы выполнены по проекту. Все кабельные соединения между КТП и абонентами выполнены бронированным кабелем, закопанным в землю. Схематично приложил ниже. Хотя уверен что профи и так поймут )) В данный момент мы оплачиваем счета по общему счетчику (ОПУ), а индивидуальные (ИПУ) используем для того, что бы определить потребление каждого жителя. Проблема: при анализе собранных показаний выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ. Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 То есть разница от 25 до 40% И совершенно непонятно почему так Показания учитываются только общие - без разделения на Т1/Т2. Поэтому версия о том, что может быть разница в установках времени не подтвердилась. Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную). Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца. К общему счетчику я еще не подключился (пока не успел). и данные из него я еще не считал - сделаю это как-нибудь в выходные. Собственно вопрос: в какую сторону "копать"?? На какие параметры счетчиков смотреть? Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве? |
|
|
||
![]() |
8.1.2022, 9:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. по какому нормативу?
2. за 3 года точно нет, если правильно помню раз в 6 мес. проверка производится 3. ПУ чей? сетевой или ваш? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.1.2022, 13:51
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 |
-Mike-, верно пишет - я именно с этого и начал тему что нужно разобраться в чем проблема.
То есть понять что/как и почему неверно считается. Судя по вашим (форумчан) ответам как я понимаю с высокой вероятностью проблема в том что ОПУ подключен неверно. И соответственно он считает неверно. ОК, считаем что это так и есть. Теперь смотрим на варианты развития событий: 1. РСО проводит поверку счетчика при наступлении МПИ (это осень 2023 года) Выявит ли при поверке РСО данную ошибку подключения? Если выявит, то какие действия могут быть с её стороны? Вот очень интересно из реального опыта, если у кого такой есть. 2. Прямо сейчас мы вызываем РСО для внеплановой поверки. Выявит ли при поверке РСО данную ошибку подключения? Если выявит, то какие действия могут быть с её стороны? Вот очень интересно из реального опыта, если у кого такой есть. 3. Наш имеющийся счетчик вдруг "вышел из строя" Покупаем новый, выполняем замену. нужно ли при этом вызывать РСО перед заменой ПУ? Или только после - уже на пломбировку? 4. Снимаем пломбы, меняем подключение на верное. После чего проверяем что диаграмма стала правильной. А затем вызываем РСО на повторную пломбировку. Это все варианты, или есть еще какие-то? Что скажете по ним? |
|
|
larico Помогите выявить проблему учета эл. питания в поселке 7.12.2021, 17:08
с2н5он странно что Вас это беспокоит, но ладно
навскидку
... 7.12.2021, 17:19
larico Цитата(с2н5он @ 7.12.2021, 17:19) странно... 7.12.2021, 21:32
с2н5он Цитата(larico @ 7.12.2021, 21:32) 1. а ес... 8.12.2021, 7:31
larico Цитата(с2н5он @ 8.12.2021, 7:31) в поверк... 8.12.2021, 10:36
-Mike- Цитата(larico @ 7.12.2021, 20:08) Есть во... 7.12.2021, 21:58
с2н5он для начала - речь о ТТ- например межвитковое и соо... 8.12.2021, 10:49
ЛЕША Другой вариант, после коммерческого учета установи... 8.12.2021, 13:53
larico Цитата(ЛЕША @ 8.12.2021, 13:53) Другой ва... 8.12.2021, 16:06
с2н5он Цитата(larico @ 8.12.2021, 16:06) берем К... 8.12.2021, 18:23
ЛЕША А запятые на табло у абонентов внимательно смотрел... 8.12.2021, 16:20
Roman D Как правило, 2% ТТ на нагрузке ниже 10% может дава... 8.12.2021, 18:57
larico Цитата(с2н5он @ 8.12.2021, 18:23) а по фа... 8.12.2021, 21:09
ЛЕША Во!! Второй комплект транс.тока идёт на ам... 8.12.2021, 21:17
larico Цитата(ЛЕША @ 8.12.2021, 21:17) Во!... 9.12.2021, 0:43
Костян челябинский Цитата(larico @ 9.12.2021, 2:43) Кабели о... 9.12.2021, 5:34
ЛЕША Цитата(larico @ 9.12.2021, 4:43) Кабели о... 9.12.2021, 7:24
Roman D Цитата(larico @ 8.12.2021, 23:43) Кабели ... 9.12.2021, 9:48
с2н5он Цитата(Roman D @ 9.12.2021, 9:48) Сверху ... 9.12.2021, 10:50
с2н5он не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номин... 9.12.2021, 0:48
larico Цитата(с2н5он @ 9.12.2021, 0:48) не понял... 9.12.2021, 10:12
Roman D Цитата(larico @ 9.12.2021, 9:12) Я никогд... 9.12.2021, 10:18
Roman D Не моя система, не жалко. Да и кто увидит? 9.12.2021, 11:30
с2н5он Цитата(larico @ 8.12.2021, 10:36) МосЭнер... 9.12.2021, 13:47
sasha4312 Если в дачных домах сделать заземление нулевого пр... 27.12.2021, 19:53
Гость сочувствующий Цитата(larico @ 7.12.2021, 17:08) ...
На ... 27.12.2021, 21:33
larico Цитата(sasha4312 @ 27.12.2021, 19:53) Есл... 4.1.2022, 13:18
с2н5он счётчик криво подключен 4.1.2022, 14:09
Roman D Перепутаны фазы ТТ: крутить против часовой стрелки... 4.1.2022, 16:46
larico Цитата(с2н5он @ 4.1.2022, 14:09) счётчик ... 5.1.2022, 12:22
sasha4312 Цитата(larico @ 5.1.2022, 13:22) Вот так ... 5.1.2022, 17:59
larico Цитата(sasha4312 @ 5.1.2022, 17:59) Вы са... 5.1.2022, 20:15
с2н5он вызываете сетевую и они подключают правильно...дол... 5.1.2022, 13:57
Roman D Вторичные обмотки измерительных трансформаторов то... 6.1.2022, 9:14
-Mike- Для ТС конечно изначально правильно попытаться раз... 6.1.2022, 11:24
Alexisss Цитата(-Mike- @ 6.1.2022, 11:24... 8.1.2022, 9:41
larico Цитата(с2н5он @ 8.1.2022, 9:49) 1. по как... 8.1.2022, 14:03
с2н5он Цитата(larico @ 8.1.2022, 14:03) поверка ... 8.1.2022, 15:20
larico Цитата(с2н5он @ 8.1.2022, 15:20) я не про... 8.1.2022, 17:16
с2н5он Цитата(larico @ 8.1.2022, 17:16) это отде... 8.1.2022, 20:31
с2н5он счётчик всё-таки чей? акт проверки, подписанный РС... 8.1.2022, 13:56
Гость_Роман_* Как бы то не звучало, но у меня та же проблема выя... 8.4.2022, 17:59![]() ![]() ![]() |
|