Есть вопрос, на который мы ищем ответ.
Хочется получить помощь форумчан. Вводные: есть поселок в МО (можно считать его СНТ), эл. питание в который идёт по ВЛ-10кВ и подается в нашу частную КТП. В этой КТП установлен общий счетчик ЭЭ. Это прибор коммерческого учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN От КТП выполнена разводка силовой сети по участкам поселка, в каждый дом поселка. Перед каждым участком также установлен счетчик ЭЭ (на схеме они от 1 до 30). Это технические приборы учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-01 PQRSIN. Вся сеть 3-х фазная, построена относительно недавно (в 2013 году), работы выполнены по проекту. Все кабельные соединения между КТП и абонентами выполнены бронированным кабелем, закопанным в землю. Схематично приложил ниже. Хотя уверен что профи и так поймут )) В данный момент мы оплачиваем счета по общему счетчику (ОПУ), а индивидуальные (ИПУ) используем для того, что бы определить потребление каждого жителя. Проблема: при анализе собранных показаний выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ. Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 То есть разница от 25 до 40% И совершенно непонятно почему так ![]() Показания учитываются только общие - без разделения на Т1/Т2. Поэтому версия о том, что может быть разница в установках времени не подтвердилась. Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную). Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца. К общему счетчику я еще не подключился (пока не успел). и данные из него я еще не считал - сделаю это как-нибудь в выходные. Собственно вопрос: в какую сторону "копать"?? На какие параметры счетчиков смотреть? Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве? |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||||||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
Если в дачных домах сделать заземление нулевого провода после счетчика, многие так делают, то некоторые счетчики, не все, могут насчитать много лишнего. А счетчик на подстанции кажет скорее всего правильно. интересная теория.Счетчики считающие ток и по нулевому и по фазному проводу в случае разности токов обычно берут больший результат и плюсуют токи утечки на заземлитель к току потребления по фазе (реальному). За месяц набегает кругленькая сумма. А как её проверить? Куда смотреть? И чем больше перекос по фазам в линии, тем больше однофазный счетчик Насчитает непотребленной энергии. у нас все счетчики 3-х фазныене однофазные модели я указывал в первом сообщении Есть счетчики сигнализирующие неправильное подключение, но таких мало. а наши счетчики такое могут?Возможно в этом дело. 40 процентов похоже на то! Класс точности ПУ одинаковый? Судя по информации с сайта производителя:У ОПУ Класс точности = 0,5S/1,0 У ИПУ Класс точности = 1,0/2,0 Пользуясь январскими каникулами и помощью соседей добрался я до счетчика ОПУ, и снял с него информацию. Напомню - модель Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Прилагаю полученные снимки экрана Вкладка "Мгновенные значения": Вкладка "Мгновенные значения\Диаграммы": Вкладка "Энергия": Вкладка "Учет технических потерь": Трансформаторы тока - марка/модель/номинал: Надеюсь что этой информации достаточно ![]() |
|||||
![]() |
||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 7:40 |
|
![]() |