![]() Какие сечение кабеля выбрать для светодиодных ламп? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Какие сечение кабеля выбрать для светодиодных ламп? |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001 ![]() |
Делаю проводку дома, смотрю на мощности светодидных ламп и кажется мне, что тянуть к ним полуторамиллиметровый медный кабель - это просто кощунство какое-то. Я делаю точечную подсветку, где много лампочек разбросано по потолку, а не объеденены в одну группу люстрой. И вот к каждой из них нужно протянуть кабель. Мощность ламп 4Вт.
Мощность - это P = U * I или в моём случае 4 = 220 * I, откуда ток равен 4 / 220 = 0.02727273. Таких маленьких токов в таблице нет, потому что, вероятно, на момент составления таблицы и токов-то таких в быту не использовали, всё было сурово: утюг так утюг, кипятильник и лампочка Ильича (лучшего друга всех советских школьников). Так правильно ли я понимаю, что какого-нибудь медного кабеля сечением 0.5мм более чем достаточно для такой лампы? |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
В плане тока да можно и 0,5.
В плане напряжения, то светодиодные лампы чувствительны к перепаду напряжения, если у вас плохая сеть или вы протянете очень длинный провод 0,5 напряжения может нехватить и добавить дополнительных проблемм |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В плане тока да можно и 0,5. В плане напряжения, то светодиодные лампы чувствительны к перепаду напряжения, если у вас плохая сеть или вы протянете очень длинный провод 0,5 напряжения может нехватить и добавить дополнительных проблемм Бред. А какой будет ОТКЗ в конце этих соплей? Да я понимаю, что есть ПУЭ, на которое некоторые молятся как на библию, но есть и цены в магазине и здравый смысл. Это же ненормально, к 4-хваттной лампочке тянуть кабель 1.5 кв. миллиметров меди ПУЭ, как и другие правила, написаны кровью. Кроилово ведёт к попадалову. Кроите дальше, сэр Сапсибо. Спасибо. Ага. За то, что разрешил самоубиться в пожаре или на электрическом стуле -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001 ![]() |
Спасибо. Ага. За то, что разрешил самоубиться в пожаре или на электрическом стуле Ну вот смотрите, вырезка: Цитата Согласно требованиям пожарной безопасности потребляемая мощность елочной гирлянды не должна превышать 50 Вт. Однако, как поясняет эксперт, современные гирлянды имеют светодиодные лампы, и потребление небольшой гирлянды - до пяти метров - зачастую составляет всего 2-7 Вт. Я вот на днях гирляндку купил, ну в руках её буквально держал. Там провода толщиной с нитку. Ну о чём разговор? Там тоже должен быть 1.5мм кабель что ли? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Ну о чём разговор? Там тоже должен быть 1.5мм кабель что ли? Разговор о стационарной поводке и стационарных потолочный светильниках. Там должно быть 1,5 мм2. Точка. Если сделаете потолочное освещение по принципу временно включаемой в сеть электрогирлянды, через вилку-розетку в стене, тогда можно экспериментировать,. Но тогда такая гирлянда должна быть защищена своим встроенным слаботочным предохранителем, как в бытовой радиоапаратуое, например. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001 ![]() |
Разговор о стационарной поводке и стационарных потолочный светильниках. Там должно быть 1,5 мм2. Точка. Если сделаете потолочное освещение по принципу временно включаемой в сеть электрогирлянды, через вилку-розетку в стене, тогда можно экспериментировать,. Но тогда такая гирлянда должна быть защищена своим встроенным слаботочным предохранителем, как в бытовой радиоапаратуое, например. Давайте поговорим об этом. Слаботочный предохранитель. А автоматический выключатель разве для этого не подойдёт? Дачник, не уговаривай. Человек всё для себя решил и пришёл сюда только за одобрением. Так вот, я одобряю. Вместе с Дарвином. Такие не должны размножаться Почему такие не должны размножаться? Потому что я задумался о рациональности расходавания ресурсов? Вы вместо оскорблений задумайтесь о своём поведении лучше. Задрот агрессивный. ПУЭ. ПРАВИЛА. ТОЧКА. ДОГМА. НЕЛЬЗЯ! |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Давайте поговорим об этом. Слаботочный предохранитель. А автоматический выключатель разве для этого не подойдёт? Подойдёт. Вы упоминали про ценовой фактор. Посчитайте нужный вам номинал защитного АВ и поищите в магазинах. А если найдёте, обратите внимание на цену. Она будет совсем другая, чем для В10, например. Но решать вам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Посчитайте нужный вам номинал защитного АВ и поищите в магазинах. С6 разве не подойдёт? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
С6 разве не подойдёт? Это ко мне вопрос? Можно я не буду участвовать в проектировании этой, мягко говоря, ерунды? P. S. Если все же заниматься "колхозом", то можно вспомнить, что в продаже есть специальные пластиковые держатели стеклянных предохранителей 5х20мм, для электрощитов, в виде изолированного выпадающего картриджа, с монтажом на рейку 35мм. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 3:25 |
|
![]() |