Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Прошу Вашей помощи в решении проблемы подключения оборудования к 3х фазной сети в частном доме. Схемы подключений указаны до (однофазная, которая сейчас) и которую я предполагаю (трехфазная) на изображениях. Суть вопроса, правильно ли я исполнил схему подключения к трехфазной сети. Может Вы мне подскажете как более правильно подключиться. Фазы я распределил согласно нагрузок. Проводка в доме медная, сечение 2,5. Заранее благодарен. |
|
|
![]() |
25.12.2021, 22:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Инк) Я бы поставил ещё один диф на 16. Но это не критично. На 25-амперную нагрузку?Цитата(SerVas20) Да, линию к котлу буду однозначно делать без веток и розеток. Нужно защищать линию, а не розетки и ветки.....В котле - защита котла, а линию на котёл защищать не нужно? В сообщении #8, вроде как говорили Вам об этом. Да и РН в доме одного вполне достаточно. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.12.2021, 22:32
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
На 25-амперную нагрузку? С 3 фазами около 9 получается по поводу нейтрали и заземления. Эти проводники нужно между собой соединять, если да, то в каком месте должно быть содинение? После разделения соединять их нельзя, в этом и суть защитного заземления Сообщение отредактировал Инк - 25.12.2021, 22:38 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
25.12.2021, 22:46
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59240 |
После разделения соединять их нельзя, в этом и суть защитного заземления Заземляющего контура у меня в доме пока нет, весной собираюсь делать, но есть мысль как альтернатива - присоединиться к заземлению ЛЭП, это можно так сделать или все таки нужно иметь свой заземляющий контур? Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 22:46 |
|
|
SerVas20 380 вольт в частном доме 25.12.2021, 17:06
Костян челябинский Не правильно
D & G. Дорого и глупо 25.12.2021, 17:12
SerVas20 Вы можете подсказать как правильно? 25.12.2021, 17:13
Костян челябинский Тут куча тем об этом. Сначала читаете, потом делае... 25.12.2021, 17:17
SerVas20 Спасибо, Вы очень помогли! 25.12.2021, 17:18
Инк SerVas20, привет. РН хватит 3 шт, если поставить и... 25.12.2021, 17:33
SerVas20 Инк, Нет, мое решение не обосновано! Я никогда... 25.12.2021, 17:38
Инк Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 16:38) Скаж... 25.12.2021, 17:48
SerVas20 Спасибо Вам большое за помощь, конечно я еще внима... 25.12.2021, 17:51
Из России SerVas20, Реле напряжения ... от души нарисовали.
... 25.12.2021, 20:00
SerVas20 Цитата(Из России @ 25.12.2021, 20:00) Ser... 25.12.2021, 21:30
Инк Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 20:30) Коте... 25.12.2021, 21:53

SerVas20 Цитата(Инк @ 25.12.2021, 21:53) Я бы пост... 25.12.2021, 22:03
Dimka1 Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 21:30) Реле... 27.12.2021, 6:58
SerVas20 Цитата(Dimka1 @ 27.12.2021, 6:58) Пропуск... 29.12.2021, 12:38
Dimka1 Цитата(SerVas20 @ 29.12.2021, 12:38) Не м... 29.12.2021, 13:28
Олега Цитата(Инк @ 25.12.2021, 17:48) Нужно доб... 25.12.2021, 20:01

Инк Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 21:46) прис... 25.12.2021, 22:59


SerVas20 Цитата(Инк @ 25.12.2021, 22:59) Свой зазе... 25.12.2021, 23:11

Гость_Дачник_* Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 22:46) Зазе... 26.12.2021, 0:05

SerVas20 Цитата(Гость_Дачник_* @ 26.12.2021, 0:05)... 26.12.2021, 0:07
SerVas20 Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 22:20) На 25-ам... 25.12.2021, 22:48
Олега Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 22:20) Нужно за... 26.12.2021, 11:56
SerVas20 Цитата(Олега @ 26.12.2021, 11:56) А в #11... 26.12.2021, 18:00
Rezo Цитата(Инк)Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 21:20) *
На 2... 25.12.2021, 22:48
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 22:20) *
Ну... 26.12.2021, 13:05
Олега Цитата(Rezo @ 26.12.2021, 13:05) Да читал... 26.12.2021, 13:43
Юра22 Подумайте о защите котла. При обрыве ноля сгорит п... 26.12.2021, 23:19![]() ![]() ![]() |
|