![]() Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2021 Пользователь №: 59226 ![]() |
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение. На всех судах так и установлено. (значит можно). Сауна, как и душевая, - это отдельное помещение. А щит ставится в раздевалке, прямо перед дверями сауны (на судах). ps: причём, помещение вообще одно! Сауна - это "втыкнутая" примочка. (на судах, где особые требования к повышенной влажности - на берегу можно и подавно). Сообщение отредактировал Sky_net - 24.12.2021, 17:01 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |