Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
|
|
|
![]() |
22.12.2021, 23:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) А где, к примеру в Питере, можно закупить щиток 5-й категории Автор такой вопрос и задачу не ставил.Его интересует только одно - можно или нет? Цитата(Олега) только УХЛ4. Выше не найти. С этим полностью согласен, но автор может установить в преддушевую раздевалку прибор изм. влажности (гигрометр) и спокойно установить щит 3-й или 4-й категории (зоны), как решение при необходимости.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.12.2021, 0:29
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18278 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Автор такой вопрос и задачу не ставил. Но и от реалий отрываться ни к чему. Он будет рисовать проект, расчитывая, что все уже порешал, а как дойдет до сцецификации или сметы - облом приключится.автор может установить в преддушевую раздевалку прибор изм. влажности (гигрометр) и спокойно установить щит 3-й или 4-й категории (зоны), как решение при необходимости. В вопросах безопасности проектировщик может ориентироваться только на указанное в НД. Сомнительно, что кто-то будет снижать влажность ниже требований и следить за гигрометрами. Как бы скорее наоборот.Его интересует только одно - можно или нет? Нет.1. ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: .. в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; .. Это группа подобных помещений (по влажности). По ПУЭ7 п.1.1.7 - "влажные" 2. СП256, Таблица 5.3 - Классификация помещений и зон. Влажные: Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые, насосные Это тоже подобные по влажности помещения. 3. ПУЭ7 п.7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается. (т.п. - тому подобных) автор может установить ... Автор может установить щит в коридоре и вопросов ни у кого никогда не возникнет (в т.ч. как быть с голыми бабами)Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 0:26 |
|
|
23.12.2021, 7:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3. ПУЭ7 п.7.1.52. речь о помещениях где плещется вода, так что не т.п....имх-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Очередной чайник Распред. щит в административно бытовой раздевалке 22.12.2021, 8:35
Shturman1 преддушевая раздевалка-влажное помещение так что И... 22.12.2021, 9:23
Олега Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 8:3... 22.12.2021, 9:58
Очередной чайник А на основании какого документа нельзя? сколько в ... 22.12.2021, 11:26
с2н5он Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 11... 22.12.2021, 12:23
Олега Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 11... 22.12.2021, 14:19
с2н5он Цитата(Олега @ 22.12.2021, 14:19) 6.7 Рас... 22.12.2021, 17:12
sasha4312 Сошлитесь на резко меньший срок работоспособности... 22.12.2021, 12:01
Rezo Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов... 22.12.2021, 14:48
Олега Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 14:48) Можно... 22.12.2021, 16:13
Олега Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 14:48) Куде был... 22.12.2021, 16:35
Roman D Цитата8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ... 22.12.2021, 16:29
Rezo Цитата(Олега)ПУЭ7 п.1.1.7. Влажные помещения - пом... 22.12.2021, 16:38
Олега Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 16:38) как на т... 22.12.2021, 17:00
Олега Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 16:38) Это не я... 22.12.2021, 17:19
Олега Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 16:38) Это не я... 22.12.2021, 19:57
с2н5он некорректное сравнение, даже косвенное, даже справ... 22.12.2021, 17:35
Олега Цитата(с2н5он @ 22.12.2021, 17:35) некорр... 22.12.2021, 18:06
с2н5он Цитата(Олега @ 22.12.2021, 18:06) Что не ... 22.12.2021, 20:30
Олега Цитата(с2н5он @ 22.12.2021, 20:30) правил... 22.12.2021, 21:57
Олега В "ванной комнате" из ПУЭ7 п.7.1.52. и в... 23.12.2021, 12:35
с2н5он читайте внимательней
1. я о помещениях, а не о IP
... 23.12.2021, 14:00
Олега Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 14:00) читайт... 23.12.2021, 14:21
Олега Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 14:00) 2. тог... 23.12.2021, 14:47
с2н5он Цитата(Олега @ 23.12.2021, 14:47) Я не во... 23.12.2021, 15:18
Олега Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 15:18) воспри... 23.12.2021, 15:45
Очередной чайник Дело в том что щит существующий и находится в прое... 23.12.2021, 14:24
Rezo Цитата(Очередной чайник)вот не могу разобраться пе... 23.12.2021, 15:09
с2н5он где там про "Бассейн"? Да и про т.п. не... 23.12.2021, 15:53
Олега Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 15:53) если н... 23.12.2021, 16:13
Олега Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 15:53) мы про... 23.12.2021, 16:41
с2н5он Цитата(Олега @ 23.12.2021, 16:41) а не пр... 23.12.2021, 17:41
Олега Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 17:41) потому... 23.12.2021, 18:18
с2н5он Цитата(Олега @ 23.12.2021, 18:18) на коря... 23.12.2021, 19:45
Олега Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 19:45) не уви... 23.12.2021, 23:08
с2н5он там Ваше имхо, аргументов не увидел, ну да ладно, ... 23.12.2021, 16:29
с2н5он я привёл пример с помещениями в ПУЭ, но Вы упорно ... 23.12.2021, 23:43
Олега Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 23:43) я прив... 24.12.2021, 1:29
с2н5он Цитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) в перечи... 24.12.2021, 10:19
Олега Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 10:19) где та... 24.12.2021, 15:02
с2н5он Цитата(Олега @ 24.12.2021, 15:02) С вашим... 24.12.2021, 15:20
Олега Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 15:20) причём... 24.12.2021, 15:52
Олега Цитата(Олега @ 24.12.2021, 15:02) *
Да, несколько ... 24.12.2021, 16:49
с2н5он Олега, я же приводил пример из ПУЭ, где написано и... 24.12.2021, 16:06
Sky_net Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 9:3... 24.12.2021, 16:58
Олега Цитата(Sky_net @ 24.12.2021, 16:58) На вс... 24.12.2021, 17:09
Sky_net Цитата(Олега @ 24.12.2021, 18:09) А вот н... 24.12.2021, 20:33![]() ![]() ![]() |
|