![]() Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2021 Пользователь №: 59226 ![]() |
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов и голых тёток в этом предбаннике.
Вот у меня есть один объект, где на одном уровне (1-й этаж) 2 немалых бассейна (холодный и тёплый), русская и турецкая (паровая с нагнетанием) сауны, душевые, джакузи и прочее сопутствующее для отдыха деловых людей. Куде было девать щиты которых десятка два (не меньше), не считая щитов управления оборудованием, выключатели, розетки и прочего? А как же быть с щитами на улице, где дождь, снег, жара и холод и под ногами тоеопроводящая земля? У автора щит не в душевом помещении, а в преддушевом, поэтому щит в исполнении У4 или У5 подходит в данном случае. А кто решил, что преддушевая раздевалка относится к помещению с повышенной влажностью, тем более там отопление (для зимы) и вентиляция (для лета)? Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2021, 14:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов и голых тёток в этом предбаннике. А в каком исполнении бывают голые тётки, выскакивающие из душевой ? ![]() А кто решил, что преддушевая раздевалка относится к помещению с повышенной влажностью, тем более там отопление (для зимы) и вентиляция (для лета)? В предбанной раздевалке точно так же есть отопление и вентиляция. Она относится к влажным помещениям ? Отопление и вентиляция есть и в моечной..ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: в служебно-бытовых помещениях - 60%; в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; в моечных и душевых - 95%, в "русской бане" - от 25% до 30%, в "турецкой бане" - от 90% до 100%, в "финской бане (сауне)" - от 8% до 20%, в бане со смешанным паром - от 25% до 30%, в "японской офуро" (водяной бане) - 100%. ПУЭ7 п.1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. 70>60 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |