Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пуско-наладочные испытания RM6 , Перечень видов испытаний

egida07
сообщение 19.12.2021, 10:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Всем доброго времени суток!
Вопрос заключается в следующем.
Какие виды испытаний и замеров необходимо провести при приемо-сдаточных испытаний RM6?
Перечень работ указанных в "Объем и нормы испытаний" не подходит для RM6 , т.к. нет возможности добраться до коммутационных аппаратов и т.д.
В инструкции по RM6 есть пункт - "Инструкции по пуско-наладочным испытаниям RM6".
В данной инструкции всего 3 пункта:
1.Проверить подключение заземления RM6 к контуру заземления ТП . Убедиться, что проходные изоляторы
имеют токопроводящие разъемы или изолированные втычные контакты.
2. При подаче напряжения на распредустройство проверить наличие напряжения по стационарным
указателям напряжения .
3. Проверка чередования фаз осуществляется с помощью упрощенного прибора проверки
чередования фаз.
Можно ли ссылаться в протоколе на данную инструкцию?
Разве не стоит проводить замер сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 19.12.2021, 12:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Если к-л устройство сертифицировано в России, и не имеет указаний по испытаниям в инструкции по эксплуатации, должно проходить ВВИ по нашим ПУЭ (при ПНР) и Объемам и нормам испытаний в эксплуатации.

Сомневаюсь, что при ПНР RM6 не предусмотрены к-л испытания и измерения, просто недостаток документации.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 21.12.2021, 8:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Цитата(Сунцов Денис @ 19.12.2021, 12:22) *
просто недостаток документации.

Из всей документации только паспорт RM6

Данных моноблоков сейчас довольно много монтируется. Была надежда , что на данный вопрос поможет ответом человек который проводил приемо-сдаточные испытания именно RM6.

Сообщение отредактировал egida07 - 21.12.2021, 8:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 2:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены