Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пуско-наладочные испытания RM6 , Перечень видов испытаний

egida07
сообщение 19.12.2021, 10:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Всем доброго времени суток!
Вопрос заключается в следующем.
Какие виды испытаний и замеров необходимо провести при приемо-сдаточных испытаний RM6?
Перечень работ указанных в "Объем и нормы испытаний" не подходит для RM6 , т.к. нет возможности добраться до коммутационных аппаратов и т.д.
В инструкции по RM6 есть пункт - "Инструкции по пуско-наладочным испытаниям RM6".
В данной инструкции всего 3 пункта:
1.Проверить подключение заземления RM6 к контуру заземления ТП . Убедиться, что проходные изоляторы
имеют токопроводящие разъемы или изолированные втычные контакты.
2. При подаче напряжения на распредустройство проверить наличие напряжения по стационарным
указателям напряжения .
3. Проверка чередования фаз осуществляется с помощью упрощенного прибора проверки
чередования фаз.
Можно ли ссылаться в протоколе на данную инструкцию?
Разве не стоит проводить замер сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением?