Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пусковые дроссели в АД с фазным ротором.

kaizerrr
сообщение 13.12.2021, 17:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Здравствуйте. Недавно столкнулся на мостовом кране с АД с фазным ротором, где вместо резисторов стоит пусковой дроссель. "Умные начальники" купили и установили на передвижение моста таки дроссели, а теперь просят сделать чтоб работало нормально. При пуске двигатели рвут с места с пробуксовкой, похоже что ток ограничивается слабо. Подскажите есть где нибудь методика выбора дросселей пусковых для АД с фазным ротором? Завод изготовитель предлагает выбирать по мощности двигателя, но по моему ещё и индуктивность дросселя нужно выбирать. Гугл не помог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
4ainic
сообщение 17.12.2021, 9:55
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(kaizerrr @ 15.12.2021, 17:52) *
Как смогли выяснить, дроссели для замены резисторов бывают двух типов для подъёма и для передвижения. В нашем случае на двигатели передвижения моста были установлены дроссели "подъемные". Двигатели работали рывками никакого плавного разгона не вышло. Даже когда поставили по два дросселя ""подъемных" последовательно на каждый двигатель плавного разгона так и не вышло. Будем монтировать роторную станцию на резисторах. Есть простая методика расчета пусковых резисторов?

Для дросселей нужен блок управления с СИФУ при правильной программе и модели он и должен обеспечивать плавный разгон.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 22:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены