![]() Пусковые дроссели в АД с фазным ротором. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пусковые дроссели в АД с фазным ротором. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 ![]() |
Здравствуйте. Недавно столкнулся на мостовом кране с АД с фазным ротором, где вместо резисторов стоит пусковой дроссель. "Умные начальники" купили и установили на передвижение моста таки дроссели, а теперь просят сделать чтоб работало нормально. При пуске двигатели рвут с места с пробуксовкой, похоже что ток ограничивается слабо. Подскажите есть где нибудь методика выбора дросселей пусковых для АД с фазным ротором? Завод изготовитель предлагает выбирать по мощности двигателя, но по моему ещё и индуктивность дросселя нужно выбирать. Гугл не помог.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Как смогли выяснить, дроссели для замены резисторов бывают двух типов для подъёма и для передвижения. В нашем случае на двигатели передвижения моста были установлены дроссели "подъемные". Двигатели работали рывками никакого плавного разгона не вышло. Даже когда поставили по два дросселя ""подъемных" последовательно на каждый двигатель плавного разгона так и не вышло. Будем монтировать роторную станцию на резисторах. Есть простая методика расчета пусковых резисторов? Для дросселей нужен блок управления с СИФУ при правильной программе и модели он и должен обеспечивать плавный разгон. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |