![]() Допустимый перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Допустимый перекос фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59186 ![]() |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, до какой степени можно допускать неравномерную нагрузку на трех фазах (перекос фаз)? У меня примерное распределение мощности между фазами - 4,6 кВт; 2,5 кВт; 2,3 кВт. То есть на первой фазе существенно больше. Допустим ли такой перекос? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А на других фазах ? Александр, прекращайте играть в кошки-мышки, огласите все свои делимые нагрузки и мы уж поделим их на три части, коль вам не удается.
Можете качнуть мою табличку и самостоятельно распределять себе и всем, кто попросит )) Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2021, 15:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |