Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59186 ![]() |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, до какой степени можно допускать неравномерную нагрузку на трех фазах (перекос фаз)? У меня примерное распределение мощности между фазами - 4,6 кВт; 2,5 кВт; 2,3 кВт. То есть на первой фазе существенно больше. Допустим ли такой перекос? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
до какой степени можно допускать неравномерную нагрузку на трех фазах Для вводного щита в здание не более 15%, для группового щитка не более 30%СП256 п."10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий". У вас грубо ∆i = (20,91-10,45)/20,91*100 = 50%. Если в наиболее нагруженной фазе нагрузка однофазная и неделимая, то так и оставляете. Защитный аппарат (если 3-х полюсник) выбираете по максимально загруженной фазе. В противном случае перераспределите. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |