![]() Помогите выявить проблему учета эл. питания в поселке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите выявить проблему учета эл. питания в поселке |
![]()
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
Есть вопрос, на который мы ищем ответ.
Хочется получить помощь форумчан. Вводные: есть поселок в МО (можно считать его СНТ), эл. питание в который идёт по ВЛ-10кВ и подается в нашу частную КТП. В этой КТП установлен общий счетчик ЭЭ. Это прибор коммерческого учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN От КТП выполнена разводка силовой сети по участкам поселка, в каждый дом поселка. Перед каждым участком также установлен счетчик ЭЭ (на схеме они от 1 до 30). Это технические приборы учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-01 PQRSIN. Вся сеть 3-х фазная, построена относительно недавно (в 2013 году), работы выполнены по проекту. Все кабельные соединения между КТП и абонентами выполнены бронированным кабелем, закопанным в землю. Схематично приложил ниже. Хотя уверен что профи и так поймут )) В данный момент мы оплачиваем счета по общему счетчику (ОПУ), а индивидуальные (ИПУ) используем для того, что бы определить потребление каждого жителя. Проблема: при анализе собранных показаний выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ. Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 То есть разница от 25 до 40% И совершенно непонятно почему так ![]() Показания учитываются только общие - без разделения на Т1/Т2. Поэтому версия о том, что может быть разница в установках времени не подтвердилась. Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную). Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца. К общему счетчику я еще не подключился (пока не успел). и данные из него я еще не считал - сделаю это как-нибудь в выходные. Собственно вопрос: в какую сторону "копать"?? На какие параметры счетчиков смотреть? Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве? |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Другой вариант, после коммерческого учета установить технический. То есть, счетчик и комплект транс.тока. Наверняка возможность для этого есть.
А вы учитываете коэффициент трансформации по току при передаче данных? Так, на всякий случай спросил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
Другой вариант, после коммерческого учета установить технический. То есть, счетчик и комплект транс.тока. Наверняка возможность для этого есть. хммм... интересный вариант.То есть задублировать снятие показаний коммерческого ПУ вторым. Предложу такой вариант соседям. Он не банальный, но возможно вполне рабочий. А вы учитываете коэффициент трансформации по току при передаче данных? Так, на всякий случай спросил. Кратко - да ![]() Полностью - ранее я написал так: Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 Это уже пересчитанные показания с учетом КТ наших ТТ. Что бы сравнивать одинаковые величины, а именно кВт с кВт. Для пересчета мы берем КТ из договора с МосЭнерго - там он указан как 60 То есть реальные показания (снятые с ПУ) в моем примере выше выглядят так: ОПУ/ИПУ 45/6046 163/16204 239/22538 125/11710 75/6161 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 7:45 |
|
![]() |