![]() Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Реле 32А- это реле напряжения? Тогда при входном АВ 40А это реле должно быть мин. на 63А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 ![]() |
Реле 32А- это реле напряжения? Тогда при входном АВ 40А это реле должно быть мин. на 63А. Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А? А не боитесь вместо дифавтоматов все на УЗО сделать? Вы имеете ввиду, что вместо Дифф автоматов я УЗО ненароком поставлю?))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А? Ставить РН на ток меньше, чем 63 А можно только из соображений экономии. Здесь прямая зависимость надёжности и долговечности от ном. тока. На 5 кВт мощности просится вводной на 25 А. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Ну то есть вводной ставим на 25 и РН на 63? РН однозначно, а номинал вводного дифа должен зависеть от сечения кабеля, а не мощности. Если кабель соответствует 5 кВт (4 мм кв.) - 25. Для 6 меди - 32 и т. д. Если уверены, что 5 кВт - это навсегда, и не пригодится запас, я бы ставил 25 на любой кабель из соображений безопасности. Сообщение отредактировал Инк - 6.12.2021, 23:19 -------------------- I⚡⚡U/R