Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
дуга на КЛ-10кВ при ОЗЗ будет гореть и при токе гораздо менее 63А, а далее переход на межфавзное кз с большими токами
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |