Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
29.11.2021, 9:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 |
Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
|
|
![]() |
30.11.2021, 8:56
Сообщение
#2
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Первопричина скорее всего в криворукости кабельщика и, возможно, сырости в трансформаторном отсеке. Недавно был похожий случай, но с 3-х жильным кабелем. (ОЗЗ, потом КЗ), см. фото ДЭМ у пришлось тушить огнетушителем горящую жилу кабеля, хотя он "НГ" Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 30.11.2021, 8:57 |
|
|
||
30.11.2021, 9:59
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Похоже всё началось с ОЗЗ концевой муфты средней фазы. "Баранка" не сработала? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.11.2021, 10:22
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
"Баранка" не сработала? Защиту от замыканий на землю вывели. Да и могло не набраться там необходимых 63 А -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
30.11.2021, 14:26
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да и могло не набраться там необходимых 63 А Я думал, что "баранка" работает по принципу УЗО; т.е. чутче максималки. На вышеприведённой фотографии экран кабеля не проходит через ТТНП, что само по себе подозрительно. Или я слепой (сам знаю)? ![]() По ходу защита от ОЗЗ могла работать хотя бы через РТ на сигнал? Сдаётся мне, что защиту вывели из-за "ложных" срабатываний по причине емкостных и прочих "блуждающих" токов. Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2021, 15:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Gri128 Авария кабеля 10 кВ 29.11.2021, 9:01
Roman D Если сработало по максималке, а не по отсечке - эт... 29.11.2021, 9:13
Gri128 Цитата(Roman D @ 29.11.2021, 9:13) Если с... 29.11.2021, 9:35
НИР Цитата(Gri128 @ 29.11.2021, 11:35) К сожа... 30.11.2021, 8:18
Евгений Цитата(НИР @ 30.11.2021, 8:18) Также надо... 30.11.2021, 9:14
Roman D Повреждение изоляции соответствует длительному пер... 29.11.2021, 9:46
Евгений жила ф."А" вверху, где петля, в кадре сб... 29.11.2021, 11:06
sledovatel Цитата(Евгений @ 29.11.2021, 11:06) жила ... 29.11.2021, 11:21
Gri128 Цитата(Евгений @ 29.11.2021, 11:06) жила ... 29.11.2021, 12:06
Евгений Сухие трансформаторы сами по себе сильно греются. ... 29.11.2021, 12:13
Gri128 Цитата(Евгений @ 29.11.2021, 12:13) Сухие... 29.11.2021, 12:24
Roman D Такой кабель держит 400 А. Однако, похоже, полиэти... 29.11.2021, 13:00
Gri128 На данный момент самая рабочая версия такая (на Ва... 29.11.2021, 15:05
Евгений Цитата(Gri128 @ 29.11.2021, 15:05) На дан... 29.11.2021, 21:50
случайный причина аварии - перегрузка транса, с последующим ... 30.11.2021, 7:02
Евгений Цитата(Roman D @ 30.11.2021, 14:26) На вы... 30.11.2021, 16:30
Roman D Цитата(Евгений @ 30.11.2021, 15:30) Так н... 30.11.2021, 16:46
Евгений А, тут уже я ослеп, не увидел, что Денису отвечает... 30.11.2021, 17:05
НИР Защита от ОЗЗ (с помощью ТТНП) на распределительн... 1.12.2021, 5:52
Евгений Цитата(НИР @ 1.12.2021, 5:52) У нас не пр... 1.12.2021, 19:37
Roman D Если при ОЗЗ горит изоляция на кабеле 120 квадрат,... 1.12.2021, 6:09
НИР дуга на КЛ-10кВ при ОЗЗ будет гореть и при токе го... 1.12.2021, 6:13
Roman D На длинных линиях защита с ТТНП будет дико глючить... 1.12.2021, 6:38
Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 1.12.2021, 6:38) Логично... 1.12.2021, 12:55
Roman D Сунцов Денис, вроде ТЗЛМы можно подобрать - разум... 1.12.2021, 13:28
Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 1.12.2021, 14:28) устана... 1.12.2021, 15:18
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 1.12.2021, 14:18) п... 1.12.2021, 16:43
НИР так, для инф., можно прикинуть ток ОЗЗ в сетях 6-1... 2.12.2021, 8:36
Roman D У нас как-то перемерили ручками все воздушки 6(10)... 2.12.2021, 8:54
Евгений А я вот сейчас смотрю протоколы замеров: рекорд 44... 2.12.2021, 11:12
Сунцов Денис Цитата(Евгений @ 2.12.2021, 11:12) рекорд... 2.12.2021, 12:10
Евгений Ну вот для интереса прикладываю первые три странич... 2.12.2021, 13:06
Roman D Ну, там с реактором (и резистором?)... 2.12.2021, 13:30
Евгений Цитата(Roman D @ 2.12.2021, 13:30) Ну, та... 2.12.2021, 16:00
Сунцов Денис ОЗЗ в 447 А на 10 кВ - это примерно 400-500 км ка... 2.12.2021, 15:09
НИР Если не трудно просветите пожалуйста как замеряли ... 3.12.2021, 6:04
Евгений В данном случае не знаю каким методом мерили 4.12.2021, 15:23
Sky_net Цитата(Gri128 @ 29.11.2021, 10:01) Коллег... 4.12.2021, 18:31![]() ![]() ![]() |
|