Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Укрупненный расчет электрических нагрузок

EMCO
сообщение 11.6.2008, 15:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 26.12.2007
Пользователь №: 10137



СП 31-110-2003 устанавливает возможность укрупненного расчета удельных электрических нагрузок таблица 6,14. Вопрос какую мощность понимать под удельной нагрузкой - установленную или расчетную?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 11.6.2008, 15:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18478
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Думается расчетную. Ки нужен в обоих случаях (уд. и расч.).

Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2008, 23:45