Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз

IroNick_nv
сообщение 7.11.2021, 20:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 55079



Добрый день. Наткнулся на статью, вот эту
http://electricalschool.info/relay/1652-iz...ory-toka-v.html
Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле"
https://prnt.sc/1ynvoyz
В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Вот как на этой схеме
https://prnt.sc/1ynwct7
Если есть что почитать по этой схеме - киньте пожалуйста ссылку. Я не нашёл в гугле инфы.

Сообщение отредактировал IroNick_nv - 8.11.2021, 18:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 12.11.2021, 8:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Реле подключено на разность токов двух фаз, схема используется для защит с симметричной нагрузкой.
Ток реле равен ток любой фазы умноженное на корень из 3.
Вернуться в начало страницы