Добрый день. Наткнулся на статью, вот эту
http://electricalschool.info/relay/1652-iz...ory-toka-v.html Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле" https://prnt.sc/1ynvoyz В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Вот как на этой схеме https://prnt.sc/1ynwct7 Если есть что почитать по этой схеме - киньте пожалуйста ссылку. Я не нашёл в гугле инфы. Сообщение отредактировал IroNick_nv - 8.11.2021, 18:22 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Реле подключено на разность токов двух фаз, схема используется для защит с симметричной нагрузкой.
Ток реле равен ток любой фазы умноженное на корень из 3. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |