![]() Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 ![]() |
Добрый день. Наткнулся на статью, вот эту
http://electricalschool.info/relay/1652-iz...ory-toka-v.html Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле" https://prnt.sc/1ynvoyz В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Вот как на этой схеме https://prnt.sc/1ynwct7 Если есть что почитать по этой схеме - киньте пожалуйста ссылку. Я не нашёл в гугле инфы. Сообщение отредактировал IroNick_nv - 8.11.2021, 18:22 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вообще-то в разомкнутый треугольник, для установки факта короткого замыкания одной из фаз на землю, выше тысячи вольт с изолированной нейтралью, включают вторичные обмотки трансформаторов напряжения а не тока.
Для заземленной нейтрали и трансформаторов тока, это никчему. Еще раз, это надо при замыкании фазы на землю в сети с изолированной нейтралью. Межфазное замыкание, с изолированной нейтралью, и однофазное с глухозаземленной нейтралью, срабатывает защита от КЗ. Сообщение отредактировал sasha4312 - 8.11.2021, 19:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |