![]() Мегометр ЭС0202/1-г , Стрелка отклонена влево |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мегометр ЭС0202/1-г , Стрелка отклонена влево |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 ![]() |
Если стрелка не двигается при движении прибора туда-сюда вокруг оси стрелки, он покажет только то, что показывает в данный момент (головка неисправна) На исправном приборе стрелка должна уходить на "0" справа шкалы при: - Замкнутых щупах, режим I - Разомкнутых щупах, режим II Если стрелка что-то показывает, но не это - неисправность в схеме прибора, а если стрелка не двигается - неисправна головка или, что очень редко бывает - генератор, вращаемый ручкой. 99% - причина - уронили мишку на пол ![]() PS недавно такой же исправный мегер отправлял на поверку - вернулся в таком же виде, с лежащей стрелкой, но со свидетельством о поверке. Не пережил путешествие в транспортной компании. При разомкнутых щупах, уходит на ноль, режим 2 При замкнутых щупах, доходит до 0.1, режим 1 Напряжение на выходе есть. Сообщение отредактировал putnik113 - 6.1.2021, 18:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
При разомкнутых щупах, уходит на ноль, режим 2 При замкнутых щупах, доходит до 0.1, режим 1 Напряжение на выходе есть. У этого прибора три детали ломаются чаще всего: головка, операционник и микросхема НТ на маленькой плате. На ней же два переменных резистора, один баллансировка услилителя - чтобы 50 МОм на каждой шкале показывало одинаково, второй (обычно в параллель запаян постоянный резистор) "смещает" шкалу. После замены операционника подключаем к щупам 50 Мом, откручиваем плату, подаем 24 вольта на клеммы внешнего блока питания и регулировкой добиваемся одинаковых показаний на 2 шкалах. Вешаем 10, 33, 100, 1000 МОм и проверяем соотвествующие точки шкалы резистор балансировки не трогать, настраивать вторым. Я добивался точного совпадения, для этого отпаял шунтирующий резистор, примерно подстроил, измерил сопротивление, пересчитал и впаял новый чтобы "попасть" в диапазон и после этого отрегулировал точно. Головки отдельно продаются, растяжки тоже. Логометр у более старых, у ЭС электроника и микроамперметр Сообщение отредактировал Delta - 3.11.2021, 0:15 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |