GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A |
25.10.2021, 19:30
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 |
Доброго времени суток форумчане ! Просьба подсказать, помочь Чайнику !? Суть проблемы такова: имеются в наличии 3 сетевых насоса работающих каскадно с переменным мастером,в обычном режиме в работе один насос а при пиковых нагрузках то есть при большом расходе воды подключаются поочередно остальные два ,ПЧ DELTA всегда рулит одним из трех насосов а остальные насосы скидывает поочередно на прямое подключение .Прямое подключение выполняется через GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A и магнитные пускатели (в каком порядке не знаю ,в схемах подключения не разбираюсь Чайник полный
|
|
|
![]() |
28.10.2021, 15:24
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Пацаны, но вы реально, вижу не вкуриваете (не должны, конечно, но всё таки)...
Когда запускается мотор, его насос начинает работать на себя только (клапан должен быть закрыт), т.е. А = А0, т.е. равно Io пусковой ток при холостом ходе без нагрузки!!! . (скажем так), и он на это и расчитывается (именно так и подбираются движки и автоматы защиты). Когда открывается невозвратник, то А = А0->A1. А = А1. Если не работает хоть один (берём эту систему) из невозвратных клапанов, то работа насоса при старте будет А = А0->A1 + А2 ; - в момент пуска, где А2 - это пропуск воды через тот клапан, который не учитывался при расчёте, и пусковой ток, соответственно будет гораздо больше. А работа это что? - это мощность на валу двигателя! , пропорциональная его току. ps: хотя, не парьтесь. Я не видел ещё ни одного механика, моториста или сантехника, который реально понимает зачем они ставят там эти клапана - вообще не рубят. Элекромеханики и электрики тоже мало кто понимает, но понимающих больше, всё же..... Сообщение отредактировал Sky_net - 28.10.2021, 15:28 |
|
|
28.10.2021, 16:50
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Пацаны, но вы реально, вижу не вкуриваете (не должны, конечно, но всё таки)... Я действительно не "вкуриваюсь" ... чтобы насос работал только "на себя", крыльчатка насоса должна быть в воздухе ... один клапан (хоть ДО хоть ПОСЛЕ насоса), эту жидкость не удаляет, т.е. так и так, крыльчатка будет стараться "месить" эту жидкость.Когда запускается мотор, его насос начинает работать на себя только (клапан должен быть закрыт), Цитата Когда открывается невозвратник, то ... Не проще было назвать обратным клапаном?Цитата Элекромеханики и электрики тоже мало кто понимает, но понимающих больше, всё же..... Чтоб понять требуется схема ... что жидкость, что электричество ... схемы одинаково смотрятся. Выбивает когда частотник скидывает двигатель на прямое включение , под управлением частотника любой из двигателей работает без нареканий . Я правильно понимаю, что частотник переключает на прямое питание (от сети) ... предварительно раскрутив насос до номинала?Если это действительно так ... клапана ни приделах ... или, в какой-то момент, теряется контроль за ними. |
|
|
28.10.2021, 19:23
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
Xronn GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A 25.10.2021, 19:30
шахтер Так выключатели у вас на 2.5-4 А то есть регулируе... 25.10.2021, 19:50
Xronn на 4 ампер 25.10.2021, 19:52
шахтер Насосы то от какого напряжения запитаны, вроде как... 25.10.2021, 19:53
Xronn насосы 380 в , как подключены не знаю. 25.10.2021, 19:54
шахтер Цитата(Xronn @ 25.10.2021, 19:54) насосы ... 25.10.2021, 19:58
Xronn Сделаю,но это завтра ! Насосы по переменно раб... 25.10.2021, 19:58
Xronn Фото подключения двигателей. 27.10.2021, 15:50
Sky_net Xronn, надо почистить или заменить все контакты на... 27.10.2021, 17:39
Электромонтёр Из описания: ЦитатаНоминальный ток 3~400 В, 50 Гц ... 27.10.2021, 18:35
moshkarow Цитата(Электромонтёр @ 27.10.2021, 18:35)... 27.10.2021, 19:48
Xronn Двигателя отработали 5 месяцев , станцию только в ... 27.10.2021, 19:15
Sky_net Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 19:15) Двигате... 27.10.2021, 20:49
Электромонтёр Если изначально была проблема почему клещами ток н... 27.10.2021, 19:49
moshkarow ток не мешало бы померить 27.10.2021, 19:54
Xronn Ничего не меняли ,все осталось так как было изнача... 27.10.2021, 19:56
Dimka1 Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 19:56) . клеще... 27.10.2021, 20:02
Xronn эта станция очистки не моя личная , я там и так и ... 27.10.2021, 20:07
шахтер Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 20:07) эта с... 27.10.2021, 23:15

Xronn Цитата(шахтер @ 28.10.2021, 1:15) повезло... 28.10.2021, 19:41
Олега Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 20:07) эта с... 27.10.2021, 23:53
Sky_net Цитата(Олега @ 27.10.2021, 23:53) Но ... 28.10.2021, 10:20
Xronn Выбивает когда частотник скидывает двигатель на пр... 27.10.2021, 20:22
шахтер Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 20:22) Выбивае... 28.10.2021, 14:40
Электромонтёр ЦитатаИзначально вообще стояли выключатели на 2,5 ... 27.10.2021, 20:46
Электромонтёр А частотник да сам клапана открывает и закрывает к... 28.10.2021, 12:44
Костян челябинский шахтер, Так ить электрик денашку за свою работу хо... 28.10.2021, 14:44
Олега Цитата(Sky_net @ 28.10.2021, 15:24) Элекр... 28.10.2021, 16:26
off.open Цитата(шахтер @ 28.10.2021, 19:23) крыльч... 28.10.2021, 19:40
шахтер Sky_net, слышишь пацан а что когда частотник этот ... 28.10.2021, 16:03
Xronn В наличие есть 4 обратных клапана чисто механическ... 28.10.2021, 19:37
off.open Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:37) Приглаш... 28.10.2021, 19:49
шахтер Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:37) Денег н... 29.10.2021, 0:51
Xronn На третей фазе первого двигателя замерить он не ус... 28.10.2021, 19:53
off.open Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:53) На трет... 28.10.2021, 20:04
Sky_net Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:53) На трет... 28.10.2021, 20:23
off.open Цитата(Sky_net @ 28.10.2021, 20:23) Причё... 28.10.2021, 20:55
Xronn В режиме подачи воды на поселок практически всегд... 28.10.2021, 20:12
Xronn Sky net. Спасибо ! Общение на форуме ,советы ,... 28.10.2021, 20:25
Sky_net Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 20:25) Sky net... 28.10.2021, 20:28
Электромонтёр ЦитатаПо вопросу частоты: переключение двигателя н... 28.10.2021, 21:18
Sky_net Цитата(off.open @ 28.10.2021, 20:55) С жи... 28.10.2021, 21:20
moshkarow смотрите , что происходит.
Выбивает когда частотни... 28.10.2021, 21:43
цук Каскадное управление тремя насосами в режиме перем... 29.10.2021, 12:28
Sky_net Цитата(цук @ 29.10.2021, 12:28) Каскадное... 29.10.2021, 13:20
фыв Преобразователь частоты А650 ONI® для каскадного у... 29.10.2021, 12:36
off.open Цитата(цук @ 29.10.2021, 12:28) Каскадное... 29.10.2021, 13:02
пень Цитата(off.open @ 29.10.2021, 13:02) Заче... 14.12.2021, 14:27
шахтер занялись мы пустой болтовней не самом деле. чтобы ... 29.10.2021, 13:51
Sky_net Цитата(Xronn @ 29.10.2021, 19:07) Спасибо... 29.10.2021, 19:27
Олега Зато пол ста постов и пять дней не скучно..
а ... 29.10.2021, 16:21
moshkarow Sky_net
у меня почти все посты в точечеку, в отлич... 29.10.2021, 22:52
Олега Цитата(Sky_net @ 29.10.2021, 19:27) Олега... 29.10.2021, 23:01
с2н5он можно, будет 14.12.2021, 17:52![]() ![]() ![]() |
|