![]() Единоличная работа в электроустановке по распоряжению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Единоличная работа в электроустановке по распоряжению |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2004 Пользователь №: 819 ![]() |
Имеется КТПН 6/0,4кВ. По нашим правилам считается, что это электроустановка выше 1000в. Выписывается распоряжение на монтаж АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ. Прокладку и подключение КЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ до ящика;
Имеет ли право Производитель (гр.4) в одном лице (оперативно-ремонтный персонал) (он же допускающий) производить данные работы? Работы производятся без отключения электроустановки. Сообщение отредактировал Yandy - 25.10.2021, 23:33 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
7.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, имеет право работать единолично.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |