Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Единоличная работа в электроустановке по распоряжению

Yandy
сообщение 25.10.2021, 19:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.1.2004
Пользователь №: 819



Имеется КТПН 6/0,4кВ. По нашим правилам считается, что это электроустановка выше 1000в. Выписывается распоряжение на монтаж АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ. Прокладку и подключение КЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ до ящика;
Имеет ли право Производитель (гр.4) в одном лице (оперативно-ремонтный персонал) (он же допускающий) производить данные работы? Работы производятся без отключения электроустановки.

Сообщение отредактировал Yandy - 25.10.2021, 23:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 25.10.2021, 20:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



7.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, имеет право работать единолично.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"