![]() Огромное потребление люминисцентной лампы. Странность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Огромное потребление люминисцентной лампы. Странность |
Гость_Гость_ИВК_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Разбираемся в офисе с потреблением электричества. Токовыми клещами замерили потребление люминисцентных ламп. Получилось примерно 0.5А на 40вт лампе (на нескольких экземплярах измеряли) те получается не 40 вт, а 110вт, завышение чуть ли не втрое. Балласт индуктивный. Я так понимаю что такое завышение может объясняться косинусом фи порядка 0.3, но на балласте написано 0.85-0.90. Балласт греется совсем слабо, совсем не похоже, что там 60вт. пробовал замерять на блоке из 4х 18вт ламп, примерно такая же фигня. причем такое впечатление что счетчик (Меркурий 230 АМ-2) считает именно реактивную мощность, те завышая в те же почти 3 раза. Хочется разобраться в причинах такой фигни. Как подправить ситуацию (кондер поставить, заменить на светодиоды и тд) знаю, но тут цель - понять.
Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Если токовые клещи показали 0,5 Ампера, то счётчик тут не при чём, скорее всего. На 40 Вт балластах токи написаны, в зависимости от марки балластов, от 0,37 до 0,43 (А) - столько же примерно и на лампе должно быть. На 20 Вт лампе во время работы в среднем около 0,2 - 0,26 (А).
Стартер в работе лампы не участвует (только для запуска). Вы измеряли изоляцию самих светильников, в сборе ? Желательно сделать по обоим сетевым проводам. Сообщение отредактировал Sky_net - 23.10.2021, 13:46 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |