Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной |
9.10.2014, 16:21
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
22.10.2021, 10:49
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?
|
|
|
22.10.2021, 11:21
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости? Я бы поставил на 25 ампер. |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
23.10.2021, 0:05
Сообщение
#4
|
|
Гости |
25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо.
|
|
|
23.10.2021, 4:10
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо. С какого перепуга умножить на 4,5 напряжение питания 380 ТЭНы в Звезде мощность 12 кВт значит ток 24 А . 50 ампер это если напряжение питания 220 вольт ТЭНы в треугольнике. ВСЕ! Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 4:14 |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
23.10.2021, 8:26
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в каждом фазном проводе равен номинальному току одного ТЭНа, а напряжение на каждом из трёх одинаковых будет 220. 12000/220=54,545.
|
|
|
serebrua Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной 9.10.2014, 16:21
с2н5он одни ТЭНы на 220 В, другие на 380 В, другой сущест... 9.10.2014, 16:24
serebrua Получается так, да. Спасибо за ответ.
У одних ТЭН... 9.10.2014, 16:38
FRAER Тэны в обоих случаях на 220В, просто при трехпрово... 9.10.2014, 16:42
Transformator Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 16:42) Тэны в о... 9.10.2014, 16:53
с2н5он Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 17:42) Тэны в о... 9.10.2014, 21:20
шахтер Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) а где н... 10.10.2014, 6:14
Transformator Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) а где н... 11.10.2014, 9:01
Shturman1 ЦитатаТэны в обоих случаях на 220В
+100
Нулевой пр... 9.10.2014, 16:50
FRAER Цитатат.е. на кождый ТЭН придется 190 В.
согласен,... 9.10.2014, 17:51
шахтер Стоят на работе тонельные печки для упаковки в них... 9.10.2014, 18:34
serebrua Большое спасибо за помощь! Теперь понял 9.10.2014, 19:00
FRAER в центре звезды
напряжение смещения нуля в трехпро... 10.10.2014, 4:59
с2н5он хорошо, где на лев.рис. 220 В. или действительно..... 10.10.2014, 21:51
FRAER Между любой из фаз и средней точкой звезды
UAn=UAN... 11.10.2014, 6:17
с2н5он а где на рисунке нейтраль обозначена? 11.10.2014, 6:35
с2н5он это как суслик? 11.10.2014, 9:59
шахтер serebrua, Собственно разница между вариантами с н... 12.10.2014, 5:22
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) .... Ес... 12.10.2014, 6:54

шахтер Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2014, 6... 12.10.2014, 14:46

Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 14:46) Хорошо... 12.10.2014, 16:57
Гость_максим_* Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) serebru... 26.2.2025, 20:14
Гость_максим_* у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы,... 26.2.2025, 20:16
Brud Цитата(Гость_максим_* @ 26.2.2025, 20:16)... 26.2.2025, 21:52
Олега Цитата(Гость_максим_* @ 26.2.2025, 20:16)... 26.2.2025, 22:01
haramamburu В чем прикол? Это как рассуждать о подключении аси... 12.10.2014, 9:55
FRAER Причем мощность P=U^2/R, т.е при понижении напряже... 12.10.2014, 18:58
шахтер В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (п... 13.10.2014, 2:39
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 13.10.2014, 2:39) В конце... 13.10.2014, 9:40
шахтер Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2014, 10... 13.10.2014, 20:11
Юревич Евгений Если будут ТЭНы 220В, соединённые в звезду, то мож... 9.6.2020, 16:02
Roman D Цитата(Юревич Евгений @ 9.6.2020, 16:02) ... 9.6.2020, 20:52
шахтер Тоже раньше так считал. Но вот на заводе уже два ц... 9.6.2020, 17:53
Sky_net Цитата(serebrua @ 9.10.2014, 16:21) Здрав... 9.6.2020, 19:20
Rezo Цитата(Sky_net)Если будет подсоединён ноль....при ... 9.6.2020, 22:02
Евгений Юревич Цитата(Roman D @ 9.6.2020, 20:52) А если ... 10.6.2020, 9:13

Roman D Цитата(Евгений Юревич @ 10.6.2020, 9:13) ... 10.6.2020, 10:57
Sky_net Цитата(Rezo @ 9.6.2020, 22:02) И как раз ... 10.6.2020, 10:19
Rezo Цитата(Sky_net)Просто тут от конструкторов зависит... 11.6.2020, 0:39
Roman D Цитата(Rezo @ 10.6.2020, 23:39) Откуда и ... 11.6.2020, 12:10
Rezo Цитата(Roman D)А я поделил 230 на 200, получилось ... 11.6.2020, 16:45
Roman D Цитата(Rezo @ 11.6.2020, 16:45) ... Это п... 11.6.2020, 18:49
Rezo Косинус не при делах.
Мощность измениться не пропо... 11.6.2020, 22:51
в горле кость Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) Здравст... 23.10.2021, 6:38
с2н5он тыц 22.10.2021, 11:00
Олега Цитата(шахтер @ 23.10.2021, 4:10) ТЭНы в ... 23.10.2021, 7:43
Олега ZavGar, а с нейтралью иначе ? 23.10.2021, 9:06
Гость ок
ответ на вопрос дан, прения можно закрывать 23.10.2021, 17:03
Гость Спасибо за ответы!. поставлю на 63А 3х полюсны... 23.10.2021, 22:54![]() ![]() ![]() |
|