Очень интересует вопрос, почему в замкнутой сети индикаторная отвёртка после потребителя не показывает напряжение? Ведь ток же проходит через фазный провод и уходит через ноль, тоесть он протекает по нулевому поводу но индикаторная отвёртка не горит. Что я не так понимаю?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Очень интересует вопрос, почему в замкнутой сети индикаторная отвёртка после потребителя не показывает напряжение? Представьте себе высокую трубу по которой стекает вниз вода. Какой потенциал наверху? Максимальный. Если протянуть датчик показывающий разницу давления воды между верхом и низом, эта разница будет большая. А если этим же датчиком измерить разницу давления между нижней точкой трубы и непосредственно водоемом куда стекает вода, эта разница будет равна нулю. Несмотря на то что вода внизу вытекает. Напряжение это не скорость. Скорость это ток. Вот если внизу трубы поставить не датчик разницы давления, а вертушку, она будет крутиться и показывать ток. А напряжение это разность потенциалов. Индикаторная отвертка которой ткнули в нулевой проводник показывает разность давления между землей и той нижней частью трубы которая уже сама на земле. То есть ничего не покажет -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |