Молниеприемная сетка и стяжка , Возможность укладки молниеприемной сетки в стяжку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниеприемная сетка и стяжка , Возможность укладки молниеприемной сетки в стяжку |
8.6.2008, 13:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 11322 |
Я не специалист, поэтому не судите строго.
Многие строители укладывают молниеприемную сетку в цементно-песчаную стяжку кровли, поверх которой уложен водоизоляционный ковер из рулонных полимерно-битумных материалов. Крыша - плоская. Возможно ли такое решение? |
|
|
![]() |
10.6.2008, 12:06
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке Опасно. Этого делать нельзя. Все мет. части входящие в здание с крыши д/б соединены: ОПЧ к РЕ-шине, а СПЧ к СУП. Для всех выступающих элементов д/б МП стержневой или тросовой. При наличии на крыше выступающих частей нерационально выполнять сеточный МП, возможно выполнение комбинированного при наличии на большой площади крыши нескольких выступающихся частей. При этом возможно соединение сетки и стержневых МП между собой. В любом случае токоотвод от МП до ЗУ не должен касаться ПЧ конструкций и оборудования и легковозгораемых частей здания. Самым правильным будет выполнение токоотвода из защищенного проводника. По МП и ее конструкциям текут большие (вплоть до неизвестных, что поделаешь природа - мать) токи, поэтому сама сетка не должна касаться горючих материалов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Ialohan Молниеприемная сетка и стяжка 8.6.2008, 13:55
ВладТ Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стал... 8.6.2008, 20:26
Ialohan Обычно состав кровли следующий: ж. б. перекрытие, ... 10.6.2008, 11:40
Ialohan Возможность укладки молниеприемной сетки над или п... 10.6.2008, 17:27
gomed12 Цитата...или все таки можно в цементно-песчаную ст... 10.6.2008, 20:51
Ialohan Благодарю! Теперь понятно. 11.6.2008, 21:33![]() ![]() ![]() |
|