Несколько вопросов по защите

Сергей020487
сообщение 11.10.2021, 15:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 54823



Добрый день.
В настоящее время доделываю монтаж кабелей в своем доме. Дом брус. Кабели прокидываю или в гофре, или просто скобами к брусу. (конечно хотелось бы в трубе или в метгофре, но не реально дорого). Почти все уже зашито гипсом.
Весь дом поделил на комнаты, в каждой комнате распредкоробка. От щита до распред коробок прокинула кабели (ввг иногда нюм) на разетки 2,5 на освещение 1,5. В распредкоробке скрутки, скрутки "облиты" безсмывочным припоем и окунуты в жидкий припой. Соответственно
от 2,5 пошли кабели на розетки (4-5 в комнате), от 1,5 на выключатель - обратно в распредкоробку и уже ПВСом (0,75) на потолке по светильникам, все светильники конечно же светодиодные, с ПВСа либо через шины на тоненькие провода самих светильников либо через ваго (надо все поменять на ваго).
Некоторые розетки (в спальне ) подлючены "в проход" тоесть от одной розетки напрямую к другой, думаю проблем в этом нет, да и нагрузка там никакая.
НО вот косяк я все же допустил, в двух комнатах так же подключил розетки для телевизоров взяв питание от ближайшей розетки и прокинув кабель с сечением 1,5!!! тоесть с распредкоробки дорозетки - 2,5, а потом от нее на телевизор 1,5.
У меня несколько вопросов:
1) Могу ли я перестраховаться и в щите на эти комнаты с проблемными розетками поставить автоматы 10А?
2) Есть ли смысл вообще во всех комнатах ставить автоматы на розетки 10А (за исключением ванны, кухни, там приборы не вписываются в 2,2кВт), ведь там никогда не будет подключатся приборы мощнее 2х киловатт?
3) Есть еще желание ставить защиту на ветки освещения не тупо 10А, как делают все и не заморачиваются, а посчитать потребление освещения и поставить автоматы немного большего наминала, получается что почти во всех комнатах хватит и автомата 3А, в некоторых и 2 А. Например в нескольких комнатах по 6 ламп=60 ватт, что на них ставить автомат 10А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей020487
сообщение 11.10.2021, 17:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 54823



Спасибо, принято.
Следующий вопрос:
Заземление. Простроен гараж, стоит на девяти винтовых сваях, вкрученных метра на 2,5-3. Их я обвязал арматурой шестеркой. к этой арматуре с помощью "ореха" перешол на медный провод 10 квадратов в изоляции и кинул его в щиток на заземляющую шину, длинна проводника метра 4, с щита уже идет разбор на трассы. Вопрос, достаточно ли 10мм2 проводника?
Я конечно понимаю, что точно сказать без замера мегаомметром нельзя, но склоняясь к вашему жизненному опыту, достаточно ли его?
ПС. В дом заведено 380 с нуливым проводником.

Сообщение отредактировал Сергей020487 - 11.10.2021, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 12.10.2021, 3:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Сергей020487 @ 11.10.2021, 20:27) *
Заземление. Построен гараж, стоит на девяти винтовых сваях, вкрученных метра на 2,5-3. Их я обвязал арматурой шестеркой. к этой арматуре с помощью "ореха" перешел на медный провод 10 квадратов в изоляции и кинул его в щиток на заземляющую шину, длинна проводника метра 4, с щита уже идет разбор на трассы.

ПС. В дом заведено 380 с нулевым проводником.

Хорошее заземление.
В догонку: на входе в дом поставьте 3-х фазный автоматический выключатель с отключением нуля (фактически с отключением 4-х цепей). Чтобы через ваше хорошее заземление "плохие" окружающие дома, воздушная линия в аварийной ситуации не заземлялись и не превысили допустимый ток для 6-10мм2.

Сообщение отредактировал -Mike- - 12.10.2021, 3:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей020487
сообщение 12.10.2021, 7:54
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 54823



Цитата(-Mike- @ 12.10.2021, 3:14) *
Хорошее заземление.
В догонку: на входе в дом поставьте 3-х фазный автоматический выключатель с отключением нуля (фактически с отключением 4-х цепей). Чтобы через ваше хорошее заземление "плохие" окружающие дома, воздушная линия в аварийной ситуации не заземлялись и не превысили допустимый ток для 6-10мм2.

Как же они через меня заземлятся если у меня ноль отдельно от заземления? У меня получается заземление ТТ.

Цитата(Из России @ 11.10.2021, 19:58) *
Другой прибор нужен..

А какой прибор? Мне нужно проверить сопротивление линии от шины заземления в щите до самой земли, тоесть сопротивление провода 10 квадратов и забуренных свай и качество грунта которое обеспечивает хорошую токопроводимость. И вписывается ли это сопротивление в норму
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.10.2021, 20:28
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сергей020487 @ 12.10.2021, 6:54) *
Как же они через меня заземлятся если у меня ноль отдельно от заземления? У меня получается заземление ТТ.

Дык, эта... Ноль отдельно от заземления и в TN-C-S, и в TN-S?
И хто ш это Вам ТТ одобрил? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей020487
сообщение 13.10.2021, 7:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 54823



Цитата(Roman D @ 12.10.2021, 21:28) *
Дык, эта... Ноль отдельно от заземления и в TN-C-S, и в TN-S?
И хто ш это Вам ТТ одобрил? icon_wink.gif

Тк не кто не одобрял ). Нут как бы сам себе хозяин, что хочешь то творишь. Подскажите что не так с ТТ? У меня рабочий ноль и заземление не где не соединяются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей020487   Несколько вопросов по защите   11.10.2021, 15:46
- - Shturman1   Цитатавзяв питание от ближайшей розетки и прокинув...   11.10.2021, 16:09
- - Daner   Сергей020487, за пайку не скажу, ни разу не паял, ...   11.10.2021, 16:20
- - Сергей020487   Спасибо, принято. Следующий вопрос: Заземление. Пр...   11.10.2021, 17:27
|- - -Mike-   Цитата(Сергей020487 @ 11.10.2021, 20:27) ...   12.10.2021, 3:14
|- - Сергей020487   Цитата(-Mike- @ 12.10.2021, 3:1...   12.10.2021, 7:54
|- - Roman D   Цитата(Сергей020487 @ 12.10.2021, 6:54) К...   12.10.2021, 20:28
||- - Сергей020487   Цитата(Roman D @ 12.10.2021, 21:28) Дык, ...   13.10.2021, 7:44
|- - Олега   Цитата(Сергей020487 @ 12.10.2021, 7:54) У...   13.10.2021, 11:01
|- - Сергей020487   Цитата(Олега @ 13.10.2021, 11:01) Дело ко...   13.10.2021, 19:27
|- - Олега   Цитата(Сергей020487 @ 13.10.2021, 19:27) ...   13.10.2021, 20:57
- - Из России   Цитата(Сергей020487 @ 11.10.2021, 15:46) ...   11.10.2021, 19:58
- - Электромонтёр   Ф4103 Атаком и прочие. Есть и народные способы про...   12.10.2021, 9:00
|- - Сергей020487   Цитата(Электромонтёр @ 12.10.2021, 10:00)...   12.10.2021, 9:04
- - Электромонтёр   Нет нагревателем и падением напряжения.   12.10.2021, 10:03
|- - Сергей020487   Цитата(Электромонтёр @ 12.10.2021, 11:03)...   12.10.2021, 10:04
- - Электромонтёр   Метода есть но я сам не делал поэтому врать не буд...   12.10.2021, 11:31
|- - Сергей020487   Цитата(Электромонтёр @ 12.10.2021, 12:31)...   12.10.2021, 13:49
- - Электромонтёр   По подрозетникам это всё вопрос веры и уменья. Но ...   12.10.2021, 17:06