Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УКРМ и его глюки , Неприятности с дроссельным компенсирующим устройством

Roman D
сообщение 11.10.2021, 14:15
Сообщение #1


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11246
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Имеется:
малонагруженная кабельная линия 10 кВ (продольное электроснабжение СЦБ железной дороги). Реактивная нагрузка более 150 кВАр, активная - в десять раз меньше. Тут ничего не сделаешь.
Питает линию повышающий трансформатор 0,4/10.
Для компенсации ёмкости кабеля - УКРМ с достаточной индуктивностью; управляется профессором NOVAR. Шесть ступеней.
Ступени включаются контакторами АВВ 300-30 и поменьше.
Но время от времени автомат, стоящий в цепи профессора и катушек контакторов, срабатывает . С16. В результате получаются трёхкратные штрафы за емкостную реактивку.

Неужели пусковые токи контакторов настолько большие? Или гармоники мешают. Третья присутствует в большом количестве. Перенапряжений и провалов в момент коммутации не выявлено.
Пощёлкали ступенями, записали переходные процессы. Из сорока раз амплитудный ток пару раз превысил номинал автомата (32А) в течение одного полупериода.

Может, вместо автомата поставить плавкий предохранитель?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Из России
сообщение 11.10.2021, 20:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1034
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Roman D @ 11.10.2021, 14:15) *
Может, вместо автомата поставить плавкий предохранитель?


Надо учитывать особенности национальной ... нет не рыбалки))) ...логики.
Через очень короткое время все преды будут заменены на болты(((
У нас не Финляндия - менталитет другой.

Вариант замены С16 на С20 рассмотрите.
Еще индикацию/сигнализацию можно "присобачить" на автомат.
Как отключился ... бегом включать)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены