![]() Вопрос по эксплуатации трансформаторной подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по эксплуатации трансформаторной подстанции |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
Доброго времени суток всем! У нас на производстве установлена ТП мощностью 100 ква, в этом месяце открыли новый цех, и возник вопрос по нагрузке. Номинал ТП 100 ква, это насколько я понимаю 80 квт, если принять cos f = 0,8. В данное время постоянно работающего оборудования 24х7 с небольшими перерывами имеем на 280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт, вместе с новым цехом постоянная нагрузка возросла до 350 ампер, или 77 квт, что есть уже практически номинал ТП. Также снабжаем офисное здание от этой же ТП (около 5 - 15 квт, кондиционеры, чайники, освещение и прочее). Подсчитали, и у нас получается что с новым цехом в утреннее и дневное время (рабочий день 9 часов) номинал ТП превышен на 5 - 15% 5 дней в неделю соответственно. Каких то проблем в виде просадки напряжения в данное время нет, длинных линий от ТП до потребителей так же не имеем.
ТП масляная, 1992 г.в., 100 кВа. Документов на нее не сохранилось к сожалению, пытались найти - не смогли. Вопрос - возможно ли эксплуатировать ТП в таком режиме? Если нет - какова допустимая перегрузка и на какое время? Сменить ТП на более мощную в данное время нет возможности. Если такой режим недопустим - будем ограничивать мощности в офисном здании временно до покупки новой ТП. Сам от электрики далек, просьба сильно тапками не бросаться, заранее спасибо всем за помощь. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Там даже про 350 А говорилось...
Если есть годный счётчик на вводе, с него можно снять годную информацию. Иначе приглашайте спецов с приборами, которые снимут график нагрузок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 ![]() |
Там даже про 350 А говорилось... Если есть годный счётчик на вводе, с него можно снять годную информацию. Иначе приглашайте спецов с приборами, которые снимут график нагрузок. У нас есть макс. мощность всех потребителей - это 1.15 от мощности ТП. Как я понял таблицу все будет нормально работать при температуре воздуха от 0 и ниже. К лету ТП поменяем. Зачем приглашать специалистов с приборами я не пойму? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 21:29 |
|
![]() |