Вопрос по эксплуатации трансформаторной подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по эксплуатации трансформаторной подстанции |
7.10.2021, 14:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58921 |
Доброго времени суток всем! У нас на производстве установлена ТП мощностью 100 ква, в этом месяце открыли новый цех, и возник вопрос по нагрузке. Номинал ТП 100 ква, это насколько я понимаю 80 квт, если принять cos f = 0,8. В данное время постоянно работающего оборудования 24х7 с небольшими перерывами имеем на 280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт, вместе с новым цехом постоянная нагрузка возросла до 350 ампер, или 77 квт, что есть уже практически номинал ТП. Также снабжаем офисное здание от этой же ТП (около 5 - 15 квт, кондиционеры, чайники, освещение и прочее). Подсчитали, и у нас получается что с новым цехом в утреннее и дневное время (рабочий день 9 часов) номинал ТП превышен на 5 - 15% 5 дней в неделю соответственно. Каких то проблем в виде просадки напряжения в данное время нет, длинных линий от ТП до потребителей так же не имеем.
ТП масляная, 1992 г.в., 100 кВа. Документов на нее не сохранилось к сожалению, пытались найти - не смогли. Вопрос - возможно ли эксплуатировать ТП в таком режиме? Если нет - какова допустимая перегрузка и на какое время? Сменить ТП на более мощную в данное время нет возможности. Если такой режим недопустим - будем ограничивать мощности в офисном здании временно до покупки новой ТП. Сам от электрики далек, просьба сильно тапками не бросаться, заранее спасибо всем за помощь. |
|
|
![]() |
7.10.2021, 17:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
а ну теперь понятно. Просто перемножать ток на 3 не надо
|
|
|
7.10.2021, 17:51
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
а ну теперь понятно. Просто перемножать ток на 3 не надо При симметричной нагрузке с потолка мощность=ток*660. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
ivandr75 Вопрос по эксплуатации трансформаторной подстанции 7.10.2021, 14:22
Roman D СТО 56947007-29.180.01.048-2010 7.10.2021, 14:37
ivandr75 Roman D, Спасибо. 7.10.2021, 14:53
с2н5он Амперы расчётные или фактические? 7.10.2021, 15:22
Shturman1 Цитата280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт
280... 7.10.2021, 17:36
ivandr75 Цитата(Shturman1 @ 7.10.2021, 18:36) 280 ... 7.10.2021, 17:42
Roman D Там даже про 350 А говорилось...
Если есть годн... 7.10.2021, 17:43
ivandr75 Цитата(Roman D @ 7.10.2021, 18:43) Там да... 7.10.2021, 17:53
Roman D Цитата(ivandr75 @ 7.10.2021, 17:53) У нас... 7.10.2021, 18:00

ivandr75 Цитата(Roman D @ 7.10.2021, 19:00) Вот эт... 7.10.2021, 18:10
rosck Цитата(ivandr75 @ 7.10.2021, 17:53) У нас... 7.10.2021, 18:58
ivandr75 Цитата(Shturman1 @ 7.10.2021, 18:47) а ну... 7.10.2021, 17:50
Roman D Вопрос про счётчик остался. 7.10.2021, 18:35
ivandr75 Цитата(Roman D @ 7.10.2021, 19:35) Вопрос... 7.10.2021, 19:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 18:06 |
|
|
|
|