Как обязать Россети починить АВР в ТП? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как обязать Россети починить АВР в ТП? |
| Гость_Потребитель_* |
5.10.2021, 1:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В городе есть 2х трансформаторная подстанция, как и все ТП обслуживаемые филиалом МКС имеется система АВР на низкой стороне 0.4кВ. В официальном ответе от МКС Россетей пишут, что при отключении она должна срабатывать и переключать сек.1 на сек.2 до устранения аварии на первом луче. Но не переключает. Как сказал мастер участка: «Извините, но все контакторы давно сгорели, АВР не работает». Вопрос: есть ли какие-либо требования наличия АВР исправной на ТП с 2 т-р? Или наличие АВР на ТП это просто добрая воля МКС и нормативные документы иметь АВР не обязывает. Я потребитель со стороны РУ-0,4 кВ по второй категории. Первой категории потребителей к ТП подключённых нет. А раз я не первая категория и требовать исправности АВР не могу, в течении часа включают свет и хорошо. Но все-таки ждать ОВБ никакого желания по часу без света нет. Поэтому и думаю как обязать сетевую починить АВР, можно ли ссылаться на требования каки-либо документов? Пока нет ничего, кроме схемы РУ-0.4, где указано наличие АВР. Боюсь, что этого недостаточно, чтоб пугать сетевую Ростехнадзором, скажут, что АВР это добрая воля МКС. Мастер участка уже пытался отбрехаться таким образом, что вот будет потребитель первой категории, тогда и починим, а пока ее исправность не гарантируется🧐 хоть МКС в своих ТУ требует иметь АВР на подстанциях по низкой стороне.
|
|
|
![]() |
5.10.2021, 7:06
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
Как сказал мастер участка: -это документ ?
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 1.2.21. Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице: Здания и сооружения Степень обеспечения надежности электроснабжения Жилые дома: противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения I Комплекс остальных электроприемников: жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) II дома 1-8-квартирные с электроплитами III дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе II дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе III на участках садоводческих товариществ III Общежития общей вместимостью, чел.: до 50 III св. 50 II -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
Потребитель Как обязать Россети починить АВР в ТП? 5.10.2021, 1:08
Сунцов Денис Цитата(Потребитель @ 5.10.2021, 2:08) Пок... 5.10.2021, 7:09
Потребитель Вообщем мне умные люди подсказали, что надо копать... 5.10.2021, 8:09
фыв А что вы будете делать с этой инструкцией ? 5.10.2021, 9:00
с2н5он Цитата(Потребитель @ 5.10.2021, 1:08) как... 5.10.2021, 12:20
Потребитель Мне кинули проект авр в вру ТП. Там в описании про... 5.10.2021, 12:38
Евгений Цитата(Потребитель @ 5.10.2021, 12:38) Се... 5.10.2021, 13:51
фыв Инструкция РД номер какой-то, насколько понимаю, э... 5.10.2021, 13:44
фыв имеется подключение пожарной сигнализации санатори... 5.10.2021, 13:51
Roman D Если не брешут, подключение II категории (если вне... 5.10.2021, 13:56
Евгений Уверяю Вас, нет документа, обязывающего на всех ТП... 5.10.2021, 13:59
Гость Действительно, нормативных документов, обязывающих... 5.10.2021, 17:36
Евгений Не настолько больно, как Вы себе представляете. Не... 5.10.2021, 17:44
Prussia39 Гость_Потребитель_* - сколько вам лет ?
Режим раб... 5.10.2021, 19:20
Потребитель Никто меня в ТП не пускал, кроме ру-0.4, но я же н... 5.10.2021, 20:54
Prussia39 Кто по вашему надзор осуществляет за электроустано... 6.10.2021, 7:38
Евгений Кстати, не все этим пользуются, но во многих систе... 6.10.2021, 9:15
Потребитель Господа, я уже понял, что авр я требовать немогу. ... 6.10.2021, 16:41
Потребитель Правда осталось непонятной позиция мастера участка... 6.10.2021, 17:18
с2н5он а зачем это мастеру? 6.10.2021, 17:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 11:52 |
|
|
|
|